照明配电箱一般馈出回路是多少个?
爱特拉斯
2014年07月31日 08:05:42
只看楼主

有相关规范要求么?跟地域和地方电业部门有没有关系?

有相关规范要求么?
跟地域和地方电业部门有没有关系?
qq_1402650698578
2014年07月31日 08:14:58
2楼
没有规定吧
我们亮化 最多每个照明配电箱 回路最多20-30个
只是每一路 电流 灯具数量会有限制
回复
w411390155
2014年07月31日 08:56:14
3楼
没要求吧,只是跟设计上面得空开有关系吧,如果你是设计,你就要计算一个回路得电流多大,用多大得空开,箱子有什么要求没有
回复
beida_energy
2014年07月31日 09:08:21
4楼
配电箱,配出去的是配电线路或电力负荷,不是控制信号,所以个人认为就不能太多,因为太多了,从实施上会带来困难的。一般控制在10路左右吧。如果不能满足要求,那就要增加配电箱啦。
回复
flffss
2014年07月31日 09:36:02
5楼
一般没有要求,这得根据你配电箱的大小,每一回路的电流大小等
回复
sabo6465
2014年08月05日 22:27:10
6楼
不宜超过18个
回复
注册电气师
2014年08月05日 22:35:03
7楼
微断可以多点,可以做上下2排
回复
云飘飘
2014年08月06日 07:00:17
8楼
没有什么硬性规定,根据功率大小、实际配出回路选择配电柜,在预留25%的回路,套标准配电柜,不行分两个。
回复
lingxuct
2014年08月06日 07:59:03
9楼
sabo6465 发表于 2014-8-5 22:27 不宜超过18个没这个规定,偶一个厂房有三跨,装了六只PZ-30箱,每只箱控制10间(9路),每路有250W金卤灯5套,那一个箱就接了45套灯,怎么不超18套?
回复
caijiawei123
2014年08月06日 10:55:52
10楼
学习了 谢谢分享
回复
tianyong119
2015年01月07日 01:49:50
13楼
进来学习学些!!
回复