餐厅风机盘管没有效果,怎么解决?
qgfboy
qgfboy Lv.2
2014年07月30日 19:17:16
只看楼主

项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?现场情况如下图:





项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)
餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)
现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?

现场情况如下图:











这是现场图:



求指导,现在该怎么办?是增加风机盘管,还是采取其它办法?

免费打赏
斗战圣佛
2014年08月02日 17:02:45
2楼
冷水进水温度多少?
回复
小自来也
2014年08月25日 14:27:47
3楼
冷量应该是够了。
1、检查冷冻水温和水量
2、风机盘管本身问题
回复
cgh5123
2014年09月09日 15:24:45
4楼
风道是否畅通,出风口滤网是否清洁,风盘的水阀是否正常,这些都检查了吗?
回复
qustwzb
2015年01月11日 15:23:19
5楼
摸一下看看进出水管道,感觉下温差为多少
回复
first8623999
2015年05月15日 22:08:50
6楼
看看冷冻水的流量
回复
wu.ye
2015年05月16日 10:13:55
7楼
玻璃太亮了
回复
wu.ye
2015年05月16日 10:14:25
8楼
增加反射膜,试试!
回复
wu.ye
2015年05月16日 10:15:14
9楼
对了你没讲,阴雨天空调效果如何.
回复