钢筋工程施工的一些模糊做法,请高手指导!!
敬于才华
敬于才华 Lv.15
2014年07月30日 16:42:17
来自于工地图片
只看楼主

部位地下室顶板钢筋施工,梁钢筋的位置是否正确,请高手指导!

部位地下室顶板钢筋施工,梁钢筋的位置是否正确,请高手指导!

IMG_7614.jpg

敬于才华
2014年07月30日 16:43:45
2楼
梁上部钢筋位置是否正确?
回复
敬于才华
2014年07月30日 16:45:48
3楼
非专业质检员 发表于 2014-7-30 16:43 梁上部钢筋位置是否正确?说明一下,下方的梁上部两根钢筋必须从另外一根梁的上部两根钢筋上部穿下去吗?
回复
敬于才华
2014年07月30日 16:46:51
4楼
剪力墙钢筋上部手头方向正确吗?
回复
36公里的灰
2014年07月30日 18:55:53
5楼
完全看不懂你在说什么,倒是箍筋绑得太差了
回复
llong0123
2014年07月31日 10:12:24
6楼
看看 梁尺寸保护层 保护层太大也不行
回复
富强168
2014年08月07日 14:23:17
7楼
梁的锚固长度不够
回复
wangjianxiong123
2014年08月07日 20:46:23
8楼
歇息诶楼主分享
回复
wangyan80
2014年08月17日 21:30:10
9楼
1,2中的梁,没看出什么问题(箍筋、锚固什么的就不说了)。关于梁钢筋在上或下的问题,要看这道梁是主梁还是次梁,简单来说,次梁的主筋要担在主梁钢筋之上。
3中这个剪力墙锚固看着不对劲,应该是不对的,你查查11G101-1第70页。
回复
lilei842175264
2014年08月18日 15:47:59
10楼
小白 看不出来
回复
李ls102768
2014年08月19日 16:26:38
11楼
剪力墙应该是双排,怎么到上边是单排?收口做法可以吧。
回复

相关推荐

APP内打开