630KVA变压器问题
sunyong009
sunyong009 Lv.3
2014年07月29日 16:35:51
只看楼主

本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑 各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?谢谢!

本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑

各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。
1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?
2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?
3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?
4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?

谢谢!
免费打赏
sljmz
2014年08月03日 14:21:55
52楼
高压侧的400A是错误的,乱弹琴。
回复
durreschen
2014年08月03日 20:51:13
53楼
高压侧额定电流这个变电站的开关额定电流,
低压侧额定电流是低压进线开关的额定电流。
同意........................
回复
向天索要1度电
2014年08月03日 21:44:39
54楼
ccc___ 发表于 2014-7-29 23:05 铭牌: 预装式变电站型号 ZBW22-10/0.4-630 …看见师傅的回答,我豁然开朗。
回复
啊勇
2014年08月04日 07:47:49
55楼
你这是三相不平衡啊!
回复
王铜
2014年08月04日 08:03:42
56楼
变压器高压侧高电压低电流,低压侧高电流低电压
回复
statcom
2014年08月04日 08:20:30
57楼
垃圾铭牌,没有啥对的!
回复
liu583829685
2014年08月05日 08:45:33
58楼
这个铭牌上的高压额定电流是400A,还是我看错了,应该不到40A
回复
jingqiyisheng
2014年08月05日 09:32:50
59楼
依据公式:高压侧电流为:630/1.732/10=36.37A
低压测电流为:630/1.732/0.4=909335A
铭牌上砸的数值尤其是高压值是错误的!
回复
lin123456
2014年08月08日 13:20:28
60楼
ccc___ 发表于 2014-7-29 23:05 铭牌: 预装式变电站型号 ZBW22-10/0.4-630 …分析有点道理,但设备选型方面是不是有问题呢?高压要400这么高开关吗?
回复
wang4122
2014年08月12日 17:07:59
61楼
基础知识太欠缺了,还是好好学习一下吧