规范上说消火栓管道水流流速不宜超过2.5m/s,如果流速太大,3.0,3.5m/s的话会有什么后果?
规范上说
消火栓
管道水流
流速
不宜超过2.5m/s,如果流速太大,3.0,3.5m/s的话会有什么后果?
2楼
水损太大,泵的扬程和功率大幅提高
回复
3楼
nlp125 发表于 2014-7-29 10:08 水损太大,泵的扬程和功率大幅提高室外消火栓管网是接到市政给水系统中的,也会有这个问题吗?
回复
4楼
nlp125 发表于 2014-7-29 10:08 水损太大,泵的扬程和功率大幅提高请问室外消火栓接到市政给水系统里,30L/s,用DN150的管 流速1.7m/s没问题吧?
回复
5楼
kebiaaaa 发表于 2014-7-29 10:14 请问室外消火栓接到市政给水系统里,30L/s,用DN150的管 流速1.7m/s没问题吧?室外消火栓是接到市政给水系统中的,如果使用室外消火栓的别的卫生器具也在用水,会不会使室外消火栓打不到30
回复
6楼
kebiaaaa 发表于 2014-7-29 10:16 室外消火栓是接到市政给水系统中的,如果使用室外消火栓的别的卫生器具也在用水,会不会使室外消火栓打不 …那有可能最不利处室外消火栓压力在最大流量时满足不了
回复
7楼
现在节能是大趋势,消防设备也不另外,以前的观念要改变,消防设备不是仅仅在火灾时候才使用,应急照明灯具节能就搞得不错,每年节约大量的能源
回复
8楼
室外管网也要考虑该问题,这是强条。
回复
11楼
路过,先学习一下啦!
回复
12楼
云飘飘 发表于 2014-7-30 07:11 室外管网也要考虑该问题,这是强条。规范上说消火栓管道水流流速不宜超过2.5m/s,这也算强条吗
回复
13楼
首先,规范这条的本意,应该是指最不利环路控制流速,以免损失太大。
有些时候,你为了控制阻力损失,用了一个DN150的管,然后为了增加阻力,又用了个减压阀或节流孔板,这是符合要求的,但为什么不能直接采用DN100的管来增加阻力呢?
其实,如果经计算用DN100的管满足消防要求,则完全可以采用。
但问题在哪儿的?问题是部分教条的审图人员不让你这样用,他会说你的流速超了。所以就形成了很多奇怪的设计:大管径配减压阀或节流孔板。
回复