本帖最后由 cc19890224 于 2014-7-29 09:23 编辑 求助,有一个30米的人工瀑布,做水的设计了二十几台37kw的水泵,总功率近1000KW这个人工瀑布,电气该如何设计,这二十几台水泵,难道装在一个箱子里么?水泵的启动方式该怎么选?二十几台水泵是同时启动么?各位,大神,请提供下,设计思路和意见

本帖最后由 cc19890224 于 2014-7-29 09:23 编辑

求助,有一个30米的人工瀑布,做水的设计了二十几台37kw的水泵,总功率近1000KW
这个人工瀑布,电气该如何设计,这二十几台水泵,难道装在一个箱子里么?
水泵的启动方式该怎么选?
二十几台水泵是同时启动么?
各位,大神,请提供下,设计思路和意见
qq_1402042681096
2014年07月29日 09:31:16
2楼
等大神:victory:
回复
开心老爸
2014年07月29日 09:31:29
3楼
傍边做个变电所啊,呵呵。一般不同时启动
回复
pawan
2014年07月29日 09:39:32
4楼
等大神现身!
回复
菜鸟1414
2014年07月29日 09:55:58
5楼
学习学习~~~
回复
hepian123
2014年07月29日 09:57:48
6楼
本帖最后由 hepian123 于 2014-7-29 10:00 编辑

37Kw的水泵,单台功率不大,但是二十多台组合,总功率较大,应采用控制屏成列安装,单泵星——三角启动即可,安装、维护简单(考虑成本问题)。
操作方式可以人工手动与计算机程序控制并联。
设置启动分组时,应考虑启动时的压降和变压器承载能力。
回复
a19710058
2014年07月29日 10:04:20
7楼
用变频衡压控制呗。
回复
红苹果
2014年07月29日 10:45:02
8楼
没有做过,不过可以分析一下:
人工瀑布上面肯定有个储水的地方,没有储水的地方的话,那电机就必须开了才能有瀑布,那似乎不大合适。
1、水泵是否分组并且有备用。20多台泵人工瀑布用,所以不可能全部配软起或者变频,因为他要维持流量的话必须有部分水泵是一直运行的,这些泵不需要软起或者变频,这个得找水专业了解,要了解瀑布流下来的水量需要多少台水泵维持。当然这么大容量你就别考虑电动机是否能直接启动的问题了。
2、水泵同时启动的问题别考虑了,肯定不会同时启动。这套系统维持必须得有个独立的控制系统。造价不低,可以考虑做个后台监控,模拟瀑布储水与流出量动态画面或者动态数值(当然规则的储水池可以模拟,不规则的就不大好弄了)。

这样,你思路是不是有了呢;20多台泵有些需要变频或者软起,有的不需要,当然不可能装在一个柜里,分几台柜子装吧。
回复
lejinghuan
2014年07月29日 10:45:13
9楼
hepian123 发表于 2014-7-29 09:57 37Kw的水泵,单台功率不大,但是二十多台组合,总功率较大,应采用控制屏成列安装,单泵星——三角启 …赞一个,没做过的一听都觉得有道理
回复
lingxuct
2014年07月29日 10:50:30
10楼
20几台水泵的泵房不小吧?

泵房建配电室,上一台1250KVA变压器,低压开关柜上装断路器和接触器,控制按钮装现场,每一路设二次端子排(包括二次熔断器),一、二次电缆柜与泵连接,全部全压直接启动。