空调水系统储水罐设置问题
yyt1012
yyt1012 Lv.4
2014年07月28日 18:57:21
来自于中央空调
只看楼主

国外一项目,空调冷热水均采用二次泵系统。其中冷水系统管路上设置了一个储水罐。个人感觉意义不大。请教专业设计或者有经验的人士,指点一二,到底那个储水罐起什么作用,有没有必要设置。

国外一项目,空调冷热水均采用二次泵系统。其中冷水系统管路上设置了一个储水罐。个人感觉意义不大。请教专业设计或者有经验的人士,指点一二,到底那个储水罐起什么作用,有没有必要设置。
ef339aad4390c838b707.pdf
413 KB
立即下载
免费打赏
ymh333
2014年07月30日 09:29:56
2楼
很好的资料,值得学习
回复
yyt1012
2014年08月04日 00:18:31
3楼


大哥哎!我要请教问题,你来个很好的资料……
回复
f113254
2014年08月04日 11:56:12
4楼
二次泵系统,如果储水箱是在两个泵之间,那可能是防止第二个泵水流量不够发生气蚀