热继电器的选择请教?
meishiluguo
2014年07月28日 18:45:32
只看楼主

像重载启动的防爆轴流风机的热继电器怎么选择啊?比如0.18kW的风机,电流简单算的话是0.36A,那是选择的热继电器的氛围是0.24~0.4还是0.4~0.63啊,重载启动是不是算1.2倍额定电流啊,普通启动呢?

像重载启动的防爆轴流风机的热继电器怎么选择啊?比如0.18kW的风机,电流简单算的话是0.36A,那是选择的热继电器的氛围是0.24~0.4还是0.4~0.63啊,重载启动是不是算1.2倍额定电流啊,普通启动呢?
免费打赏
beida_energy
2014年07月28日 20:35:48
2楼
像这样小的电动机,热保护用普通热继电器通常不能有效保护。
改个方式吧,用热敏电阻测温,到达设定温度使电路翻转通过继电器进行控制。
回复
leedongcheng
2014年07月28日 22:09:48
3楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2014-7-28 22:12 编辑

2个问题提醒楼主,1是你估算的电动机额定电流不对,所以选0.24~0.4是不对的;2是重载启动并不代表可以随意放大热继电器整定值,而应该正确选择热继电器的脱扣级别,以保证热继电器在7.2倍整定电流下的动作时间大于电动机启动时间,比如轻载启动我们一般选择10A或者10级,重载启动选择20级或者30级(注:10A、10、20、30级热继电器在7.2倍整定电流下的动作时间分别大于2、4、6、9秒)。
回复
云飘飘
2014年07月29日 07:09:36
4楼
可以参照图集《建筑电气常用数据》。
回复
meishiluguo
2014年07月29日 08:17:32
5楼
leedongcheng 发表于 2014-7-28 22:09 2个问题提醒楼主,1是你估算的电动机额定电流不对,所以选0.24~0.4是不对的;2是重载启动并不代表可以随意放 …那我问他的问题哪个范围呢?0.4~0.63?
回复
leedongcheng
2014年07月29日 09:03:08
6楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2014-7-29 09:04 编辑 meishiluguo 发表于 2014-7-29 08:17 那我问他的问题哪个范围呢?0.4~0.63?简单计算一下,按常规4极(转速1500rpm)YS电机计算,功率0.18kW,效率64%、功率因数0.66,额定电流=0.18/0.38/1.732/0.64/0.66=0.65A。热继电器选择0.63~1A整定范围,可以满足4极电机或者6极电机(6极的额定电流大约是0.74A);如果是2极电机(转速3000,电流0.53A),可以选择0.4~0.63A热继。具体电动机参数以实际订货或者你们工艺专业的提资为准。
回复
chiese2000
2014年07月29日 09:49:18
7楼
把参数放大些
回复
nante2
2014年07月29日 10:15:57
8楼
路过学习中~~~~