为什么雷阵雨时低压总柜老是跳闸
lxy11_
lxy11_ Lv.10
2014年07月28日 11:41:54
只看楼主

今天有朋友问我最近雷雨季他们的低压总柜总是跳闸,据了解低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s)。据我分析会不会是厂区外线在雷击时由于非金属接地引起的接地跳闸后重合闸时间大于低压总柜中空气断路器失压脱扣装置延时时间而引起的空气断路器跳闸现象。还是因为低压总柜中没有安装防雷装置或防雷装置故障后没有更换呢???防雷装置没装或故障会引起遭雷击跳低压总柜吗?

2014年07月29日 13:24:53
12楼
qsxiaobin 发表于 2014-7-29 12:13 高压配电柜上有设接地保护装置按钮跳起来了,按下去就可以了。不明白。没见过这个装置。
回复
xingzhinong827
2014年07月29日 14:48:10
13楼
10#楼说的有道理,同意
回复
laodongzhe186
2014年07月29日 15:51:36
14楼
我觉得也是,装个浪涌保护器也许就能解决问题,防止过电压嘛
回复
我还在
2014年07月30日 07:32:17
15楼
10#楼说的有道理
回复
逸風
2014年07月30日 09:05:52
16楼
在看。。。。。。。。。。
回复
com16816
2014年07月30日 10:19:15
17楼
雷雨时电压总开关跳闸:
原因一:有时高压瞬间接地,导致一相电压舜间降低,低于保持电压,失压线圈动作跳闸。
原因二:如DW15与DW17开关,欠压线圈是调节弹簧拉紧,有时雷声太大,也会跳动。
可以将失压线圈绑死,不令其动作。就不会跳闸了。
如何瞬间跌落,原因就多了,不一一列举。
回复
wangxf
2014年07月30日 21:07:03
18楼
赞同10号楼的说法!
回复
tnazxc
2014年07月31日 17:07:30
19楼
低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s),高压供电系统遭遇雷击时、高压保护装置因瞬间过电压跳闸而重新合闸,引至低压总柜空气断路器中失压脱扣线圈动作跳闸。可将失压脱扣线圈拆除。
露天或室外低压侧线路应在用电设备前装设低压避雷器或防浪涌。
回复
david200901050
2014年08月01日 08:28:38
20楼
跳掉----说明保护功能正常哈
回复
nante2
2014年08月02日 09:40:09
21楼
失压线圈 有没有延时? 要想避开雷闪造成的瞬间压降,总柜的断路器失压线圈延时 0.5S就可以了,要是不行, 可以延时到1S,试试就知道是不是雷电造成的瞬间失压所以跳闸的了。