为什么雷阵雨时低压总柜老是跳闸
lxy11_
lxy11_ Lv.10
2014年07月28日 11:41:54
只看楼主

今天有朋友问我最近雷雨季他们的低压总柜总是跳闸,据了解低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s)。据我分析会不会是厂区外线在雷击时由于非金属接地引起的接地跳闸后重合闸时间大于低压总柜中空气断路器失压脱扣装置延时时间而引起的空气断路器跳闸现象。还是因为低压总柜中没有安装防雷装置或防雷装置故障后没有更换呢???防雷装置没装或故障会引起遭雷击跳低压总柜吗?

2014年07月28日 14:15:18
2楼
装了 浪涌就不跳了? 不跳 怎么起到保护
回复
qq_1405936490308
2014年07月28日 16:25:38
3楼
去现场看一下不就知道了吗
回复
cz13306196492
2014年07月28日 16:30:40
4楼
同样求真解
回复
llj32113583
2014年07月29日 09:22:30
5楼
浪涌的做用不是防止雷击对用电设备的损伤吗,没有装和雷击跳闸有关系吗?同求解
回复
beida_energy
2014年07月29日 09:32:47
6楼
再打雷的时候,先把无压释放的功能取消,看看还跳吗?
回复
xjgdangdang
2014年07月29日 09:34:36
7楼
雷击与高电位入侵有关系!!!!!!
回复
chiese2000
2014年07月29日 09:47:01
8楼
是不是漏电
回复
lejinghuan
2014年07月29日 10:48:00
9楼
雷雨时空气湿度过大??
回复
鸭江绿水
2014年07月29日 11:33:01
10楼
雷雨时电压总受开关跳闸,是高压瞬间跌落造成变压器二次电压低于保持电压,失压线圈动作跳闸。
与其他基本无关。
可以将失压线圈绑死,不令其动作。就不会跳闸了。
高压为何瞬间跌落,原因就多了。不一一列举。
回复
qsxiaobin
2014年07月29日 12:13:05
11楼


高压配电柜上有设接地保护装置按钮跳起来了,按下去就可以了。
回复