现施工基项目为33层高层住宅,两层地下室车库,地下室底板施工时,地下室底板的梁是框架梁还是地梁还是基础梁,图纸中标注的都是KL梁,现在梁钢筋绑扎是按上部框架梁还是按地梁或础础梁考虑,图中说明了本层梁板均要考虑抗浮,地下室底板绝对标高为50.4,抗浮水位设计标高为51.8。若按地梁或基础梁考虑,则与上部框架梁反过来,那么次梁与主梁的搭接,次梁受拉的钢筋是否放在主梁受拉钢筋下面,次梁受压的钢筋是否放在主梁受压钢筋上面,还有搭接位置是也要反过来?这方面有一些疑惑,求各大神帮帮忙解答,说明本项目为人工挖孔桩。
现施工基项目为33层高层住宅,两层地下室车库,地下室底板施工时,地下室底板的梁是框架梁还是地梁还是基础梁,图纸中标注的都是KL梁,现在梁钢筋绑扎是按上部框架梁还是按地梁或础础梁考虑,图中说明了本层梁板均要考虑抗浮,地下室底板绝对标高为50.4,抗浮水位设计标高为51.8。若按地梁或基础梁考虑,则与上部框架梁反过来,那么次梁与主梁的搭接,次梁受拉的钢筋是否放在主梁受拉钢筋下面,次梁受压的钢筋是否放在主梁受压钢筋上面,还有搭接位置是也要反过来?这方面有一些疑惑,求各大神帮帮忙解答,说明本项目为人工挖孔桩。
2楼
同基础梁,钢筋应反置。若实在拿不定主意,可以咨询设计院。
回复
3楼
应该同基础梁,钢筋应反置。设计有抗浮提示说明底板需要承受向上浮力更需如此。
回复
4楼
就算是设计不说,其也没画在图上的么?
回复