三相空调配的是4线还是5线?
djb4119
djb4119 Lv.5
2004年12月01日 09:43:51
只看楼主

三相空调配的是4线还是5线? 前辈说是5线,他说三相空调有单相启动和三相启动2种方式。大家都是配几根? 谢谢

三相空调配的是4线还是5线? 前辈说是5线,他说三相空调有单相启动和三相启动2种方式。大家都是配几根? 谢谢
免费打赏
foster
2004年12月01日 09:50:22
2楼
我一般配5根
回复
fdcyl009
2004年12月01日 10:12:48
4楼
5根
回复
西舍
2004年12月01日 10:15:31
5楼
4根,L1,2,3及PE线,三相空调插座是四孔,其实与三相电机一样的。只是接线采用插座而已
回复
ldm1990
2004年12月01日 10:16:11
6楼
5根
回复
ldm1990
2004年12月01日 10:25:26
7楼
5根,L1,2,3及PE,N线
回复
yjzll
2004年12月01日 12:36:39
8楼
5
回复
djb4119
2004年12月01日 13:43:54
9楼
三相空调有单相启动和三相启动2种方式,有这说法吗?
回复
forestcj
2004年12月01日 14:35:35
10楼
5根
回复
abb45
2004年12月01日 14:46:31
11楼
三相空调只要四根L1,2,3及PE线啊
况且也没5孔的插座啊
跟电机是一样的
只不过大家设计时都写5根而已,
其实施工时,施工单位就拉4根线
回复
han2003
2004年12月01日 14:54:59
12楼
三相的东西哪有n线?明明4根
回复

相关推荐

APP内打开