变压器电流互感器的问题
jy003223
jy003223 Lv.2
2014年07月26日 20:18:14
只看楼主

220kv 变压器 测试ct电流比 应该是 600/5 750/5 1000/5 1200/5 但是实验结果是 600/5 750/5 1000/5 240/1 240/1?怎么会出现这个结果呢

220kv 变压器 测试ct电流比 应该是 600/5 750/5 1000/5 1200/5 但是实验结果是 600/5 750/5 1000/5 240/1 240/1?怎么会出现这个结果呢
免费打赏
lingxuct
2014年07月28日 09:10:42
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-28 09:13 编辑

240/1就是1200/5的吧?

二次是1A还是5A,看一下二次引出到端子的漆包线有没有1平方(Φ1.13)。
回复
wxdchgs
2014年07月28日 10:35:13
3楼
变比:1200/5 =240
变比:240/1=240
回复
qq_1405587474618
2014年07月28日 10:48:21
4楼
电流互感器二次侧标准有5A和1A两种
回复
cheng3340
2014年07月30日 23:36:09
5楼
国标电流互感器二次电流一般都是5A的,1A的很少见
回复
qianbochenhong
2014年09月11日 14:11:19
6楼

电流互感器二次侧标准有5A和1A两种
回复
水中央
2014年09月11日 23:28:46
7楼
5和1都能用,标准不一样吧