变压器和联络柜一起是3台框架,再加一台发电机接通的框架2012-01-05 13:09 一共4台框架才可以进行切换,1#变一台开关101、2#一台开关102、联络柜一台开 关1010、发电机一台开关201,正常运行时,只有一台开关101或102合闸,联络柜开关是不合的。201也是不合的。1母或2母有一路仃电。如1母仃电。断开开关101,合开关1101再合102。若1母2母全仃电时,101、102开关全断开,发电机发电,需1母供电,合201就可以了,需1母供电2母同时供电时合开关1101,合201此时1母、2母就都带电了。
变压器和联络柜一起是3台框架,再加一台发电机接通的框架
2012-01-05 13:09
一共4台框架才可以进行切换,1#变一台开关101、2#一台开关102、联络柜一台开 关1010、发电机一台开关201,正常运行时,只有一台开关101或102合闸,联络柜开关是不合的。201也是不合的。1母或2母有一路仃电。如1母仃电。断开开关101,合开关1101再合102。若1母2母全仃电时,101、102开关全断开,发电机发电,需1母供电,合201就可以了,需1母供电2母同时供电时合开关1101,合201此时1母、2母就都带电了。
怎么实现呢,发电机如何接?接在哪?跪求。。。。。
2楼
准备回答来着,但是为什么是12年的帖子
回复
3楼
wolfhowl00 发表于 2014-7-26 17:26 准备回答来着,但是为什么是12年的帖子刚发的?给个答案吧。
回复
4楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-7-27 12:31 编辑
逻辑关系是这样的:
市电正常时101、102、1010三个开关作三选二互锁,
只有当101、102全部断开时201才可以合闸,此时1010自然可以合闸。
三选二接法不说了,201的合闸回路要依次经过101、102的常闭。
回复
5楼
无论是问,还是答,我都觉得不是很清晰。
回复
6楼
逻辑关系是这样的:
1.市电正常时101、102开关供电,当一路故障,由1010联络开关供电,三个开关作三选二互锁;
2.只有当101、102全部断开(故障)时,发电机自起动,201才可以合闸,201开关与101,102开关互锁,此时由201供Ⅰ段母线,1010开关合闸,供二段母线。
3.201开关与101开关安装在同一台柜子里。
回复
7楼
其实简单,根据逻辑,串点即可。
回复
8楼
xuerong1996 发表于 2014-7-28 10:33 其实简单,根据逻辑,串点即可。主要是保障市电跟发电机不同时供电就行,安全保障~
回复
9楼
com16816 发表于 2014-7-28 10:17 逻辑关系是这样的:1.市电正常时101、102开关供电,当一路故障,由1010联络开关供电,三个开关作三选二互锁; …三锁两钥匙的101.102可以在两互锁里吗?
回复
10楼
直接当作两个独立的联锁关系就是了
第一个:101,102,1010做三合二联锁
第二个:101,102全部失压断开时合201
回复
11楼
lejinghuan 发表于 2014-7-28 11:55 直接当作两个独立的联锁关系就是了第一个:101,102,1010做三合二联锁第二个:101,102全部失压断开时 …完全同意你的说法,简单易懂。