求教塔吊基础处理方法。
zh1385
zh1385 Lv.2
2007年10月09日 14:56:31
来自于建筑施工
只看楼主

一新开的工程,需安装一台QTZ40B型塔吊,厂方资料要求基础地耐力不小于0.2MPA,施工现场的地质条件无法满足,第一层土为回填土,厚度5M,第二层土为粘土层,承截力设计值为0.18MPA。求教塔吊基础该如何处理。

一新开的工程,需安装一台QTZ40B型塔吊,厂方资料要求基础地耐力不小于0.2MPA,施工现场的地质条件无法满足,第一层土为回填土,厚度5M,第二层土为粘土层,承截力设计值为0.18MPA。求教塔吊基础该如何处理。
免费打赏
replay_51
2007年10月10日 14:30:44
2楼
增大塔吊基础面积,这个应该让厂家来做验算。
回复
wujiashun
2007年10月10日 20:29:34
3楼
一般来说处理方法最简单的就是楼上老史说的加大基础面积,这个现场来计算就行了,没那么复杂,本人参加工作十余年来大大小小也立也十几座塔吊,这种方法用的最多...当然如果对填土没有信心的话,,,也可以在基础下打入一些型钢做成钢桩一样的东西来处理的..
回复
zh1385
2007年10月12日 15:43:24
4楼
3楼请问是否有可以参考的方案。
回复
xhb19730826
2007年10月19日 16:20:14
5楼
做地基处理,做个复合地基,估计这个新工程不会是天然地基
回复
szg0716
2007年10月20日 23:40:04
6楼
只有地基处理呀,要嘛打桩呀
回复
guoliang618
2007年10月29日 15:25:16
7楼
一般厂家都是这个要求,而实际多达不到。找出地质资料,看现场的的耐力,让厂家验算基底需用面积,要么打桩。
回复
yexiaohe2008
2008年01月28日 18:54:07
8楼
我也遇到了同样的问题,不知如何加大基础,配筋要不要变请各位大哥帮忙!!
回复
215719560
2008年01月28日 19:39:40
9楼
tj复合基础就行
打桩麻烦
回复
patrick.too
2008年01月30日 14:38:00
10楼
觉得有两种可能:一是相差不大,增加点面积应该就可以了,第二是有其他的处理方法,如强夯.CFG桩等,处理的原则就是增加地基承载力,打桩的工作觉得还是复杂了点.
回复
huangyikui
2008年01月31日 20:26:36
11楼
打桩是最简单的方法,在施工建筑桩基时,顺便多做几根就好了
回复

相关推荐