深圳产箱变
jfchan
jfchan Lv.2
2007年10月09日 14:51:41
来自于工地图片
只看楼主

箱变外型照片1

箱变外型照片1

1191912700727.JPG

免费打赏
jfchan
2007年10月09日 14:52:21
2楼
箱变外型照片2
回复
jfchan
2007年10月09日 14:53:24
3楼
低压室1
回复
jfchan
2007年10月09日 14:54:03
4楼
低压室2
回复
jfchan
2007年10月09日 14:55:27
5楼
变压器室1
回复
jfchan
2007年10月09日 14:55:59
6楼
变压器室2
回复
jfchan
2007年10月09日 14:56:34
7楼
高压室
回复
qzg852
2007年10月10日 09:31:45
8楼
配置低级,工艺一般,忽视小细节
无借见之处.
回复
lazyterry
2007年10月10日 14:51:20
9楼
请楼上说说哪些细节被忽视了?
我是新手,请多指教。
回复
石大头
2007年10月10日 16:18:08
10楼
呀!还是干式变压器呢!工艺这样就是一般的水平楼上表太过于苛刻!
回复
qzg852
2007年10月11日 08:19:32
11楼

1、外箱没有看到“有电危险”的警示标志。
2、低压室、变压器室没看到有排气扇。
3、出线柜用此型号刀开关操作较危险。
4、低压柜仪表及转换开关无功能标签。
5、以后若要增加无功补偿柜空部不够。
6、铜排(特别是低压柜内的铜排)用蓝色套管,与柜体框架颜色相近,警惕性不强,容易误触摸。
回复