2楼
箱变外型照片2
回复
3楼
低压室1
回复
4楼
低压室2
回复
5楼
变压器室1
回复
6楼
变压器室2
回复
7楼
高压室
回复
8楼
配置低级,工艺一般,忽视小细节
无借见之处.
回复
9楼
请楼上说说哪些细节被忽视了?
我是新手,请多指教。
回复
10楼
呀!还是干式变压器呢!工艺这样就是一般的水平楼上表太过于苛刻!
回复
11楼
1、外箱没有看到“有电危险”的警示标志。
2、低压室、变压器室没看到有排气扇。
3、出线柜用此型号刀开关操作较危险。
4、低压柜仪表及转换开关无功能标签。
5、以后若要增加无功补偿柜空部不够。
6、铜排(特别是低压柜内的铜排)用蓝色套管,与柜体框架颜色相近,警惕性不强,容易误触摸。
回复