低压配电柜内进线端已经有了SPD,那么配出到室外配电箱的回路空开下端,是否需还要加SPD?室外配电箱内加了一级保护SPD。谢谢!

低压配电柜内进线端已经有了SPD,那么配出到室外配电箱的回路空开下端,是否需还要加SPD?

室外配电箱内加了一级保护SPD。谢谢!

mmtete88
2014年07月25日 09:40:41
2楼
你的配电柜为1级 室外也做一级 其他不用加
回复
laodongzhe186
2014年07月25日 18:57:44
3楼
反正我们配电室就有,但我觉得就要看你经常的负荷性质了
回复
走路去纽约64
2014年07月29日 09:22:33
4楼
室内到室外算是不同的区域,要加
回复
tnc
2014年10月15日 19:09:58
5楼
低压进线柜加了一级,其他配电柜配出到室外线路的空开下端是否还要加SPD,加几级的?
室外线路终端是控制箱,里面已经加了一级实验的SPD。