关于配电房设在非底层的问题
zjyvsgen
zjyvsgen Lv.4
2014年07月24日 22:39:50
只看楼主

各位大侠,小弟刚入行,遇到个小区建个配电房,配电房设在负1层(还有负2层)。里面放4台800干变,5面高压柜,18面低压柜。位置够放,就是不知道各位大侠是怎么处理电缆进出的?土建不能做夹层,打算上进上出,全部走桥架,但可能施工难度会很大,如果我砌电缆沟的话,是不是我要把整个配电房地面升高到跟电缆沟顶面平?还是有其他什么方法可以参考吗?

2014年07月25日 07:25:24
2楼
这种情况最好是做桥架或者是母线。
回复
aidexianqi
2014年07月25日 09:07:35
3楼
上进上出的话,柜体可能要增大一点,投资大一点。
回复
mmtete88
2014年07月25日 09:42:15
4楼
上进上出 最合理 为什么要给自己找麻烦
回复
qq_1405390263260
2014年07月25日 09:49:42
5楼
砌电缆沟是没错的
回复
com16816
2014年07月25日 10:42:03
6楼
其实配电房在负一层与负二层,采用上进上出最佳,反正所有的电缆都要往上走,这样节约一部分电缆,虽然线槽安装难一点,比走电缆沟划算.如做电缆沟,要比水平面高出0.6米,我认为成本比做线槽的成本高.
回复
liusheji
2014年07月25日 10:50:32
7楼
都是上进上出的
回复
岭南雨林
2014年07月25日 11:22:48
8楼
没有做过没有发言权了
回复
miao71
2014年07月25日 12:46:29
9楼
如果允许,楼面开沟,桥架放到负二层。
回复
一路向东
2014年07月25日 13:53:55
10楼
还是上进上出吧,干净利落,虽然安装麻烦点
回复
zjyvsgen
2014年07月25日 13:58:39
11楼
谢谢各位大神,因为没有做过上进上出,对这个选择不自信。
回复