关于配电房设在非底层的问题
zjyvsgen
zjyvsgen Lv.4
2014年07月24日 22:39:50
只看楼主

各位大侠,小弟刚入行,遇到个小区建个配电房,配电房设在负1层(还有负2层)。里面放4台800干变,5面高压柜,18面低压柜。位置够放,就是不知道各位大侠是怎么处理电缆进出的?土建不能做夹层,打算上进上出,全部走桥架,但可能施工难度会很大,如果我砌电缆沟的话,是不是我要把整个配电房地面升高到跟电缆沟顶面平?还是有其他什么方法可以参考吗?

2014年07月25日 14:05:47
12楼
都是上进上出
回复
qq_1405390263260
2014年07月25日 15:10:36
13楼
一路向东 发表于 2014-7-25 13:53 还是上进上出吧,干净利落,虽然安装麻烦点呀呀呀,我喜欢你头像
回复
cz13306196492
2014年07月25日 16:42:06
14楼
miao71 发表于 2014-7-25 12:46 如果允许,楼面开沟,桥架放到负二层。方法是个好方法,但这种情况现实中还没碰到:L,
回复
wangyan80
2014年07月25日 23:31:30
15楼
上进上出最方便。
如果空间够,柜子加高加大,桥架跟其他管线的位置排好,应该很容易,而且一般高层住宅都这样,施工顺手。
如果在室内砌电缆沟才是费事又费力。
回复
红红1
2014年07月26日 09:20:17
16楼
没有做过没有发言权了
回复
hanzhg54
2014年07月27日 12:15:28
17楼
如果柜子还没有订货,那就上进上出做桥架,如果柜子已经定了,就负一层地面开孔,桥架放到负二层,这样基本不影响负二层的使用。
回复
dianqidaren958300
2014年07月27日 20:57:58
18楼
2台变压器怎么5台高压柜一般双路进线8台或10台高压柜(带联络的)。
回复
dianqidaren958300
2014年07月27日 21:04:00
19楼
4台变压器怎么5台高压柜一般双路进线10台或12台高压柜(带联络的)。如果允许,楼面开沟,桥架放到负二层。
回复
quming100
2014年07月28日 08:22:28
20楼
我司做法地下一层降板做电缆沟,下进下出。
回复
tanghaibo01
2014年07月28日 08:31:12
21楼

都是上进上出的
回复