电信间的排水立管,这样设到底行不行?审图的说但是我看了规范 确实已经无语了,,帮忙解惑下
电信间的排水立管,这样设到底行不行?
审图的说
但是我看了规范
确实已经无语了,,帮忙解惑下
2楼
规范已经说的很清楚了,电气的房间内不得穿越水管。
回复
3楼
灬天蝎乄 发表于 2014-7-24 14:19 规范已经说的很清楚了,电气的房间内不得穿越水管。室内给水管道不应穿越,, 并没有说是排水管呢?
回复
4楼
这个是不行的,规范说的很清楚
回复
5楼
灬天蝎乄 发表于 2014-7-24 14:19 规范已经说的很清楚了,电气的房间内不得穿越水管。而且规范的 4.3.3 的第四条里,排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、抗震缝、烟道和风道。并没有说到电信间啊?
回复
6楼
绯红 发表于 2014-7-24 14:48 室内给水管道不应穿越,, 并没有说是排水管呢?4942834
回复
7楼
灬天蝎乄 发表于 2014-7-24 15:01 哦,看到这条了,,谢谢, 这审图的,条文编号写的都是错的,
回复
8楼
水专业的管道不要跟电的房间发生任何交集就对了!你懂的
回复
9楼
你把房间名称换成戊类库房就o了
回复
10楼
直接把电信间删除就行,不过这样做很不负责,lz改一下就好了,很好改的。
回复
11楼
把电气用房改成设备间,就OK了。
回复