请教:两台630kVA杆上变压器,如何计算10kV线路导线电流,选择导线大小?
请教:两台630kVA杆上变压器,如何计算10kV线路导线电流,选择导线大小?
2楼
2*630/(1.732*10)=?????
回复
3楼
这个应该是根据110kV变电站里此回路的总负荷来计算的吧,因为一条10kV线路也不可能只带一千多的负荷,很多还有配电环网,如果你这条10kV线路是新上的,并且只带两台变压器,应该选择95的就满足要求了,但要考虑以后增加负荷或者和其他变压器构成环网的可能性,如果是原有线路增加两台变压器,选择和原来10kV线路导线截面一致就可以了。
我的个人看法,不一定正确。
回复
4楼
2楼正解,然后按照导线载流量选择导线型号
回复
5楼
我发过相应的程序
输电线路导线截面选择软件测试版V1.1
http://co.163.com/forum/content/879_838609_1.htm
回复
6楼
我也遇到过这样的问题 请高人指点
回复
7楼
电流才70多个。应从其它方面考虑。
回复
8楼
同意2楼的,线径适当放大即可。高压电流本来就很小,要不然为何费事采用高压输电呢,就是因为电流小损耗小嘛。
回复