如何设计KTV的新风系统,和空调系统  
lx_121
lx_121 Lv.3
2007年10月09日 11:03:52
来自于中央空调
只看楼主

这是一张KTV的图纸,级别比较的高,对包间的空气质量要求比较的高,请教各位有次经验的专家,我的问题如下,1.选择什么样的空调系统和新风系统?2. 每个包间有没有必要做一个送风口,一个回风口,还是每个包厢做送风口,在走道等公共区域做总回风?3.包厢的换气次数选取多少为合适?是按立方数来计算,还是按人头来计算,如过按立方数的话,标准选几次?  按人头来算,一个要算多少风量?4.送入新风对空调的负荷有影响,空调的符合应该算多少一个平方?是否需要全热新风机来节省一部分能量?

这是一张KTV的图纸,级别比较的高,对包间的空气质量要求比较的高,请教各位有次经验的专家,我的问题如下,
1.选择什么样的空调系统和新风系统?
2. 每个包间有没有必要做一个送风口,一个回风口,还是每个包厢做送风口,在走道等公共区域做总回风?
3.包厢的换气次数选取多少为合适?是按立方数来计算,还是按人头来计算,如过按立方数的话,标准选几次?
  按人头来算,一个要算多少风量?
4.送入新风对空调的负荷有影响,空调的符合应该算多少一个平方?是否需要全热新风机来节省一部分能量?
5.风系统的设计,风量的调节问题,如何才能调出比较精确的风量,保证每个包厢的新风量,空气的洁净度.
免费打赏
lx_121
2007年10月09日 11:05:18
2楼
图纸
回复
tao_wei008
2007年10月18日 09:08:38
3楼
我以前做的是按每人50立方米取新风量,KTV空调系统一般是做盘管+新风,根据房间的大小取人数。
回复
tao_wei008
2007年10月18日 09:14:56
4楼
新风系统应设置新风机组,如果新风量较大,应设置热回收,具体应按照公共建筑节能标准来执行.每个包间应设新风口和一个排风口,还有风机盘管的送回风口(可以结合精装修做)
回复
changweijun
2007年10月18日 11:50:53
5楼
我在看图纸
回复
changweijun
2007年10月18日 12:28:54
6楼
是一层吧,层高按3米,人员密度按0.33人/平方米,换气次数选6次,人均取50风量,


这样算的话,新风按房间换气次数为取值!

回复
changweijun
2007年10月18日 12:57:40
7楼
这个是中国哪个城市啊,吉林和广东取的冷负荷是不一样的啊
回复
changweijun
2007年10月18日 15:33:34
8楼
走道按空调不?
回复
winds039044025
2007年10月18日 16:13:21
9楼
走道也要的,只是设计冷量一般小些
回复
liyingf139
2007年10月19日 14:24:36
10楼
我们这里是按4楼讲的那样做的。
回复
zhongdegudao
2007年10月19日 16:28:39
11楼
我们只做空调
不做新风和排风