三极断路器还是四极断路器的选择问题
weibo_1401697551842
2014年07月23日 11:49:17
只看楼主

请教大家一个问题。380/220V系统中,选用三极断路器还是四极断路器好呢?

请教大家一个问题。380/220V系统中,选用三极断路器还是四极断路器好呢?
免费打赏
weibo_1401697551842
2014年07月24日 08:40:32
2楼
能不能帮忙解答一下,谢谢了 @ccc___ @攻城师91094 @红苹果
回复
红苹果
2014年07月24日 10:09:50
3楼
四极断路器的选择,可以参考民规低压电器选择部分。一般情况下需要电源转换的时候才需要四极开关。比如发电机和正常市电,比如低压联络开关等都应该属于电源转换开关等。
回复
weibo_1401697551842
2014年07月24日 10:18:05
4楼
红苹果 发表于 2014-7-24 10:09 四极断路器的选择,可以参考民规低压电器选择部分。一般情况下需要电源转换的时候才需要四极开关。比如发电 …谢谢您的解答!
回复
weibo_1401697551842
2014年07月24日 10:26:50
5楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-24 10:18 谢谢您的解答!刚毕业,有太多的东西要学,
回复
lingxuct
2014年07月24日 11:20:50
6楼
在TN-S系统中,固定配电系统,把N线直接到负载控制开关好,中间不串任何开关熔断器,用三极断路器控制相线。

临时用电中,必须按规范要求装漏电保护,就需要装4P的了。
回复
zfh978
2014年07月24日 16:36:35
7楼
看是在什么地方用了
回复
溜溜漫步
2014年07月29日 10:37:51
8楼
进来学习下!
回复
mocushile
2014年07月29日 11:20:17
9楼
根据情况选取
回复

相关推荐