比如:在一住宅小区(总面积6万)里面地上有三栋塔楼,首层为裙房做商业用,商业面积约3到四千平,请问这部分商业是否需要单独设变压器?北京有没比较通行的做法?

比如:在一住宅小区(总面积6万)里面地上有三栋塔楼,首层为裙房做商业用,商业面积约3到四千平,请问这部分商业是否需要单独设变压器?北京有没比较通行的做法?
免费打赏
gejils.w
2007年10月09日 21:52:42
2楼
这个问题要问当地供电部门了
回复
xiaosu0105
2007年10月10日 21:52:05
3楼
商业的要单独设置变配电室,商业在北京称之为高基配电室,剩余的居民用电设置一个变配电室,称之为低基配电室。
回复
nyfy@co163
2007年10月10日 22:55:47
4楼
广州,大于240KW须单独设置专变,即你的情况若果在广州,须单独设置高压室、专变房、低压房
回复
黑铁匠
2007年10月15日 09:06:16
5楼

请问:商业的和地下车库公用一个配电室吗(变电所分开:商业单独设变电所或者箱变,车库和上面住宅公用低基配电室)?
回复
qinzhenxin
2007年10月15日 15:42:05
6楼
学习!!!