市政供水管道压力0.25MPA,最多能供水到几层楼?
攻城师95396
2014年07月23日 09:58:34
只看楼主

市政供水管道压力0.25MPA,最多能供水到几层楼?请各位大虾帮忙解答一下?

市政供水管道压力0.25MPA,最多能供水到几层楼?请各位大虾帮忙解答一下?
环境1002
2014年07月23日 16:14:16
2楼
25米的水头压力,除去各种水头损失,剩下70%左右,约17.5米,大概就是六楼这么高
回复
zxj5168
2014年07月24日 16:50:20
3楼
领教了····
回复
一一贝贝
2014年07月24日 19:25:53
4楼
一层10米,二层12,三层16,四层20,最好带三层
回复
huangzhimin
2014年07月25日 09:09:26
5楼
1、可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第 3.0.9条规定: 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。
2、市政供水管道压力0.25MPA,最多能供水到五层楼 。
回复
czc2351
2014年07月27日 13:30:25
6楼
四层顶多了,晚上压力还可以,高锋的时候正好可以用用。再高了水就不行了!
回复
czc2351
2014年07月27日 13:35:04
7楼
四层顶多了,晚上压力还可以,高锋的时候正好可以用用。再高了水就不行了!
回复
yang2311491693
2014年08月05日 16:08:06
8楼
水头损失加上工作压力,最多四层,12米高度左右
回复
攻城师55731
2014年08月07日 17:38:33
9楼
四层高,以上你加压!

要不等用水高峰期,你可能供不上水,另外现在好多家了有太阳能,压力不够,太阳能上不去水的!
回复
施施晓娥
2015年12月26日 17:38:34
10楼
huangzhimin 发表于 2014-7-25 09:09 1、可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第 3.0.9条规定: 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水 …当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。这句话什么意思啊?求解
回复
施施晓娥
2015年12月26日 17:52:51
11楼
请问各位大师:
1.一住宅小区项目,市政给水一般怎么分区?如何供给小区居民用水?
2.《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)中第3节给水系统第3.0.9条有关规定,当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。这个怎么理解?看不懂
回复

相关推荐