室内电缆沟是否可以封闭?
tnc
tnc Lv.10
2014年07月23日 09:05:48
只看楼主

室内设置电缆沟,沟内净高度850mm左右,净宽度1000mm,双排支架,请问电缆沟的盖板能不能做成死的不能开启的形式,只在电缆沟转角和交叉处留活盖板?有没有规范或者图集的规定?

室内设置电缆沟,沟内净高度850mm左右,净宽度1000mm,双排支架,请问电缆沟的盖板能不能做成死的不能开启的形式,只在电缆沟转角和交叉处留活盖板?有没有规范或者图集的规定?
免费打赏
jssbs0402
2014年07月27日 21:15:43
12楼
没接触过,路过学习啦
回复
lingxuct
2014年07月28日 07:10:19
13楼
tnc 发表于 2014-7-27 21:13 区管,做成死板的长度不超过2米,根据经验吗?是的,2米距离在沟内都能看到,有事好处理;普通配电室的通道(门口)有2米就足够了。
回复
走路去纽约64
2014年07月30日 09:27:19
14楼
室内一般都是钢盖板吧
回复
tnc
2014年08月05日 20:04:04
15楼
隔2米做一块活钢筋混凝土盖板了,但是过道那里要大于2米,不超过4米吧
回复
qq_1407322481987
2014年08月06日 19:16:05
16楼
依桥架容量大小,选择合理的桥架规格大小
回复
laodongzhe186
2014年08月06日 21:01:17
17楼
做死了 ,不大好吧,再说维护也不大方便,如果真想做死可以考虑管理员大哥的说法,就是做电缆隧道,也就是人还得进去维护
回复
michool008
2014年08月07日 12:41:21
18楼
做成死盖板,沟宽度一般不小于1200,深度不小于1000,方便敷设电缆。
回复

相关推荐