室内设置电缆沟,沟内净高度850mm左右,净宽度1000mm,双排支架,请问电缆沟的盖板能不能做成死的不能开启的形式,只在电缆沟转角和交叉处留活盖板?有没有规范或者图集的规定?
室内设置电缆沟,沟内净高度850mm左右,净宽度1000mm,双排支架,请问电缆沟的盖板能不能做成死的不能开启的形式,只在电缆沟转角和交叉处留活盖板?有没有规范或者图集的规定?
2楼
盖板做死变涵洞了,涵洞要求人能进入处理电缆,大小可能有要求吧?
回复
3楼
谢谢区管回复!不知道哪里可以查到规范?
回复
4楼
做水泥盖板的话都有面层啊,相当于死的了,要做活的就做钢盖板?
回复
5楼
其实真的检修的时候,也不会把每块盖板都掀开的,一般也是隔几块开一块方便下人就行
但是拐角和交叉的地方,电缆都很多,而且很难靠边排齐,这种部位都是很难下人的,就算做死盖板,也不能只留拐角和交叉,还是多留点活动盖板吧。
回复
6楼
给楼主朋友建议:
能不做死就用盖板,最好用钢板,短距离必须做死(如门口过道,用盖板不好看)可以做死不超2米长度。
具体规范请找相关电气的电缆涵洞的技术要求作参考。
回复
7楼
谢谢大家解答!
回复
8楼
我见识过的,也有直接封死的。到时候翻新,电缆能利用就利用,不能利用,就撬开地板
回复
9楼
可能我这行,规范要求不是很高
回复
10楼
打擦边球,可以每隔一段做成死盖板。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2014-7-23 14:38 给楼主朋友建议:能不做死就用盖板,最好用钢板,短距离必须做死(如门口过道,用盖板不好看)可以做死 …区管,做成死板的长度不超过2米,根据经验吗?