--- 基础各截面计算结果 --- 截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向 需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋 (0-0) 0.19 0.60 0.99 32.24 0.60 59.76 565. 20.49 201. (1-1) 0.14 0.45 0.49 48.30 0.45 18.53 239. 5.87 80. (2-2) 0.34 1.50 1.29 22.45 1.50 89.47 324. 31.01 114.
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.19 0.60 0.99 32.24 0.60 59.76 565. 20.49 201.
(1-1) 0.14 0.45 0.49 48.30 0.45 18.53 239. 5.87 80.
(2-2) 0.34 1.50 1.29 22.45 1.50 89.47 324. 31.01 114.
这个PKPM出的厂房独立基础的“冲剪所需高度”是指下图的哪个高度?“构造所需高度”是指下图的哪个高度呀?
“冲剪所需高度”是h1+h2吗? 构造所需高度是指哪个高度呀?