窗户上的大梁开了个11厘米的孔? 用不用加固?
guisu83
guisu83 Lv.2
2014年07月20日 20:34:08
只看楼主

户型大概如上图,黑粗线是承重墙(除西墙外均为户外墙体),红色线是室内大梁,打孔位置是红圈处卫生间窗户上大梁,为了做新风系统打孔11.5厘米,窗户86X86厘米。打孔后据上沿5厘米,下沿5厘米。(芯体长21厘米,外径10.5厘米,重量4.18KG,打穿两根9MM竖向垂直钢筋 ) 需不需要加固? 如果要加固的话因楼层高无法外墙施工而且有5CM保温层怎么加固最好? 拆掉窗户担一根钢板可以吗? 或者是用钢板或者碳纤维固定下沿和室内面可以吗?求教你们这些学建筑的达人!

户型面积图.png

户型大概如上图,黑粗线是承重墙(除西墙外均为户外墙体),红色线是室内大梁,打孔位置是红圈处卫生间窗户上大梁,为了做新风系统打孔11.5厘米,窗户86X86厘米。打孔后据上沿5厘米,下沿5厘米。(芯体长21厘米,外径10.5厘米,重量4.18KG,打穿两根9MM竖向垂直钢筋 <游标卡尺测量> ) 需不需要加固? 如果要加固的话因楼层高无法外墙施工而且有5CM保温层怎么加固最好? 拆掉窗户担一根钢板可以吗? 或者是用钢板或者碳纤维固定下沿和室内面可以吗?求教你们这些学建筑的达人!

P1120785.JPG



zxxx (3).JPG

自己动手,赚套水钻工具。
zxxx (5).jpg


P1120796.JPG


zxxx (1).JPG



P1120796.JPG


zxxx (1).JPG


zxxx (3).JPG


zxxx (5).jpg


户型面积图.png


P1120785.JPG

免费打赏
jinghai522521
2014年07月24日 17:42:40
12楼
这个应该问题不大,不过开洞是用做空调孔么?好像空调孔距顶板应该至少50公分,你这样做的话应该是有问题,这个你具体问一下暖通专业吧。
回复
guisu83
2014年08月03日 23:08:47
13楼
谢谢大家的回复! 讨论还可以继续。
回复
guisu83
2014年08月03日 23:09:17
14楼
jinghai522521 发表于 2014-7-24 17:42 这个应该问题不大,不过开洞是用做空调孔么?好像空调孔距顶板应该至少50公分,你这样做的话应该是有问题, …不是,空调就不用打这么大了,也不会再卫生间,是新风系统的管道。
回复
wgsych
2014年08月04日 08:58:42
15楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复
mcshannon
2014年08月04日 09:17:25
16楼
窗户本身很小,所以这个过梁上面的荷载非常小,由于两边都是承重墙,所以这根过梁基本上只是为了承载窗户上面那一点点的板的荷载的,几乎可以忽略不计。但是这个过梁本身又是圈梁的一部分,破坏后可能对抗震不利,不过影响不大。
回复
ericlvwende
2014年08月04日 16:34:53
17楼
此梁承受荷载不大,没有地震,影响不大,有地震了,此梁耗能能力减低了,有可能先坏。尽量不要后开洞,开洞要有依据,不能蛮干。
回复

相关推荐

APP内打开