窗户上的大梁开了个11厘米的孔? 用不用加固?
guisu83
guisu83 Lv.2
2014年07月20日 20:34:08
只看楼主

户型大概如上图,黑粗线是承重墙(除西墙外均为户外墙体),红色线是室内大梁,打孔位置是红圈处卫生间窗户上大梁,为了做新风系统打孔11.5厘米,窗户86X86厘米。打孔后据上沿5厘米,下沿5厘米。(芯体长21厘米,外径10.5厘米,重量4.18KG,打穿两根9MM竖向垂直钢筋 ) 需不需要加固? 如果要加固的话因楼层高无法外墙施工而且有5CM保温层怎么加固最好? 拆掉窗户担一根钢板可以吗? 或者是用钢板或者碳纤维固定下沿和室内面可以吗?求教你们这些学建筑的达人!

户型面积图.png

户型大概如上图,黑粗线是承重墙(除西墙外均为户外墙体),红色线是室内大梁,打孔位置是红圈处卫生间窗户上大梁,为了做新风系统打孔11.5厘米,窗户86X86厘米。打孔后据上沿5厘米,下沿5厘米。(芯体长21厘米,外径10.5厘米,重量4.18KG,打穿两根9MM竖向垂直钢筋 <游标卡尺测量> ) 需不需要加固? 如果要加固的话因楼层高无法外墙施工而且有5CM保温层怎么加固最好? 拆掉窗户担一根钢板可以吗? 或者是用钢板或者碳纤维固定下沿和室内面可以吗?求教你们这些学建筑的达人!

P1120785.JPG



zxxx (3).JPG

自己动手,赚套水钻工具。
zxxx (5).jpg


P1120796.JPG


zxxx (1).JPG



P1120796.JPG


zxxx (1).JPG


zxxx (3).JPG


zxxx (5).jpg


户型面积图.png


P1120785.JPG

jy1968
2014年07月20日 21:47:26
2楼
这个得复核一下梁的承载力了
回复
nwbeijihu
2014年07月20日 22:17:58
3楼
从构造上讲,已经不满足规范要求了。
另,这里看这个梁应该是连梁,中间应该有水平筋才对。
加固应该抗剪弯加固。
为什么不在窗户左侧剪力墙上开洞呢,那边开洞基本不用考虑安全问题。
回复
guisu83
2014年07月20日 23:10:11
4楼
nwbeijihu 发表于 2014-7-20 22:17 从构造上讲,已经不满足规范要求了。另,这里看这个梁应该是连梁,中间应该有水平筋才对。加固应该抗剪 …户型图不太精确,窗户左侧剪力墙外面是很接近客厅的外墙,如果要打就紧贴客厅外墙或者打到一点客厅外墙,再一个是考虑孔外套的防风防水罩要有作业和半年清次灰,打太靠左我手伸出去也够不着无法作业。所以打到这了,哎。
回复
高处能胜寒
2014年07月21日 00:24:42
5楼
你这个是连梁,但是窗洞口很小,不知道窗台下面是不是剪力墙了,如果窗台下面做的是上翻梁(即也是剪力墙),就是说连梁截面高度很高,一直到通到窗台底,就是按整片墙计算,打个洞影响不大,如果窗台下面是砌体填充墙,你那连梁只有400高了吧,地震时先破坏,哈哈。为什么打之前先想想,加固很麻烦的。
回复
无间道
2014年07月21日 07:28:43
6楼
有点危险,要慎重。
回复
佰韵
2014年07月21日 08:15:00
7楼
路过学习下,
回复
zhangzhuo1982072
2014年07月21日 09:13:54
8楼
首先 你打孔的这根梁是 剪力墙连梁 在计算时刚度是要折减的 就是地震是它必须先于墙破坏 ,你的这个工程梁跨度较小,对于安全性应该问题不大, 但由于你的相对受压区高度减小了 ,该梁承载力有一定的降低,最好再梁的底部及侧面 贴三层碳纤维布 比较稳妥
回复
lengqi2009
2014年07月21日 09:39:34
9楼
放心用,问题不大。个人见解。
回复
hawyet
2014年07月21日 09:53:12
10楼
梁的话这个是箍筋,个人认为问题不大
回复
设计小兵
2014年07月21日 13:00:28
11楼
结构上严禁随意开洞,作为工程人员应有这种起码的意识,否则事后很难加固
回复

相关推荐

APP内打开