看了好几张图纸,发现各个设计师对可以直接启动的电机功率数不太一样,有的写22kw,有的写30kw,还有的写55kw。究竟多大合适?是不是计算启动电流对变压器的影响来得出最大的直接启动功率?第三个问题,如果必须换个方式启动,哪个方式最经济?多谢各位前辈指导!
究竟多大合适?
是不是计算启动电流对变压器的影响来得出最大的直接启动功率?
第三个问题,如果必须换个方式启动,哪个方式最经济?
多谢各位前辈指导!
看了好几张图纸,发现各个设计师对可以直接启动的电机功率数不太一样,有的写22kw,有的写30kw,还有的写55kw。究竟多大合适?是不是计算启动电流对变压器的影响来得出最大的直接启动功率?第三个问题,如果必须换个方式启动,哪个方式最经济?多谢各位前辈指导!
正确答案是,7.5以下电机可以直接启动,更大的电机启动引起的压降不能超过25%,超过此值的需要采用降压或变频等其它启动方式,来满足要求。