多大功率以下的电机可以直接启动?
cengjingdeshisan11
2014年07月20日 18:57:25
只看楼主

看了好几张图纸,发现各个设计师对可以直接启动的电机功率数不太一样,有的写22kw,有的写30kw,还有的写55kw。究竟多大合适?是不是计算启动电流对变压器的影响来得出最大的直接启动功率?第三个问题,如果必须换个方式启动,哪个方式最经济?多谢各位前辈指导!

看了好几张图纸,发现各个设计师对可以直接启动的电机功率数不太一样,有的写22kw,有的写30kw,还有的写55kw。
究竟多大合适?
是不是计算启动电流对变压器的影响来得出最大的直接启动功率?
第三个问题,如果必须换个方式启动,哪个方式最经济?
多谢各位前辈指导!
免费打赏
开心老爸
2014年07月20日 20:52:10
2楼
电机能否直接启动主要看它启动时对母线造成的压降有多大,如果导致压降过大,那就需要降压启动
回复
王小帅228
2014年07月20日 21:02:00
3楼
路过学习的飘过
回复
yingying20
2014年07月20日 22:32:09
4楼
一般不超过变压器的10%
回复
xieengineer
2014年07月20日 23:48:21
5楼
依据GB50055-2011的第2.2.2条、第2.2.3条、第2.2.4条
回复
qq258963
2014年07月21日 00:24:25
6楼
手册电动机那一章写有笼型电动机启动不超过变压器30%。
回复
lingxuct
2014年07月21日 07:06:00
7楼
都知道三相异步电动机的起动电流最大时有额定值的7倍,但起动时间的长短将是影响系统电压的重要因素,起动时间的长短是电机和所带负载总的转动惯量所决定,总之,电机多大以下能直接全压起动,不能一概而论,需要计算后才能得出结论。
回复
云飘飘
2014年07月21日 07:21:33
8楼
星三角启动应该是比较经济的。
回复
ssqqugamd
2014年07月21日 07:46:32
9楼
你若用电力系统的低压电,电力公司规定5.5以下的电动机(不包括5.5)可以直接启动。否则必需配置降压启动器。如果是工厂变电所自用电
必需电动机启动压降和转矩验算,它与变压器容量、负荷率大小、与变压器的距离和电缆截面、电动机的容量及启动转矩要求有关。
回复
beida_energy
2014年07月21日 08:50:07
10楼
一般的说法,是大于10千瓦就要考虑降压起动。
但是也要看电源环境,比如,一些很大的标准设备,比如22KW的电动机,有的就是直接起动。那是因为这些设备安装的环境全是这样的大设备,电源容量很大。而且,一般也可以做到轻载起动,一般也不会同时起动,所以,设计的时候就可以简化起动方式。