33楼
为了使电力系统安全经济运行及检修的需要,经常要通过改变断路器、隔离开关及保护装置的连接片的通断状态反映电气设备的运行状态,并由此引起系统参数的变化,产生了运行方式的两个极端:最大及最小运行方式。
用最大运行方式下的短路电流校验电气设备的稳定性
用最小运行方式下的短路电流校验保护装置的灵敏度
回复
34楼
系统的最大和最小运行方式是指系统各种正常运行方式中的最大与最小,没有绝对.
回复
35楼
同意3,14,16,26楼的说法.顶....
回复
36楼
看了一下只是了解了一些点.
回复
37楼
不对吧,运行方式是指系统的运行方式,不是故障的状况吧
回复
38楼
最大运行方式:系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流来效验所选用的电气设备的稳定性。
最小运行方式:系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来效验继电保护装置的灵敏度。
能不能详细的解释下
回复
39楼
同意。呵呵
但是怎样才计算出最大运行方式的短路电流和最小运行方式的短路电路??本人一直都弄不明白!希望那位能够说明一下。谢谢
回复