请教:室内消防栓其出水方向是否能平行墙面?
sqlsy
sqlsy Lv.2
2007年10月08日 23:02:48
只看楼主

本人有一事不明,请高手指点。谢谢了。 建筑设计防火规范8.4.33 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接;

本人有一事不明,请高手指点。谢谢了。
建筑设计防火规范8.4.3
3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接;
免费打赏
ah-wangjun
2007年10月09日 09:47:04
2楼
标准图中有可旋转的栓头的形式,但是价钱较贵,你可以考虑。
回复
dzg6923
2007年10月09日 09:53:27
3楼
如果平行于墙面,假如火灾发生在栓口反方向的话,水带和栓口的连接处的水流不畅通,所以不建议这样做。
回复