想请问下,我这个质心和刚心差的这么远,是不是错的。我是新手,整栋楼只有这3层是这样,是不是墙影响了刚心的偏移,如果影响了该如何进行修正?
想请问下,我这个质心和刚心差的这么远,是不是错的。我是新手,整栋楼只有这3层是这样,是不是墙影响了刚心的偏移,如果影响了该如何进行修正?
2楼
本帖最后由 lly540682989 于 2014-7-18 19:26 编辑
在刚度问题上,柱子的威力是无法和剪力墙抗衡的,所以的的结构,扭转肯定很大,整体参数有问题,内部的一些梁估计有危险.......
回复
3楼
如果从布置上来说,按照高层建筑有关规范,这种情况危害很大;但是如果只是三层建筑,平面面积又很大,通过调整个别的构建,还是可以的。(想一想严重不规范的工业建筑吧)
回复
4楼
左边和左下角加墙 刚心就回来了。
回复
5楼
lengqi2008 发表于 2014-7-19 10:00 左边和左下角加墙 刚心就回来了。问题是不能改变建筑图呀
回复
6楼
本帖最后由 lbc920531 于 2014-7-19 13:39 编辑 binkuvs 发表于 2014-7-18 19:47 如果从布置上来说,按照高层建筑有关规范,这种情况危害很大;但是如果只是三层建筑,平面面积又很大,通过 …谢谢,不过我这个是5层的工业厂房,另外2层质心和钢心很靠近的。
回复
7楼
好东西 学习了
回复