剪力墙结构中,连梁超筋时怎样处理?
yym12
yym12 Lv.2
2007年10月08日 22:35:06
只看楼主

剪力墙结构设计中连梁超筋是一种常见现象。在某段剪力墙各墙肢通过连梁形成整体,成为联肢墙或壁式框架,使此墙段具有较大的抗侧刚度,能达到此目的主要依靠连梁的约束弯矩。有什么好的处理方法呢?

剪力墙结构设计中连梁超筋是一种常见现象。在某段剪力墙各墙肢通过连梁形成整体,成为联肢墙或壁式框架,使此墙段具有较大的抗侧刚度,能达到此目的主要依靠连梁的约束弯矩。有什么好的处理方法呢?
cxx0917
2007年10月14日 11:13:32
2楼
高规里已经介绍了一些方法。但我觉得正如你所说,“在某段剪力墙各墙肢通过连梁形成整体,成为联肢墙或壁式框架,使此墙段具有较大的抗侧刚度”,正是由于此墙段刚度大,连梁才超筋,按规范方法倒是不超筋了,但剪力墙刚度又减小了,这个不好在两者之间取平衡。
回复
lgyhk
2007年10月14日 14:11:04
3楼
通常我的做法是,减小连梁截面高度,这样使连梁的刚度降低。
楼上的回答理论扎实,一看就是高手,有机会一定要请教。本人理论欠缺。呵呵