低压柜出线开关选择的依据是什么
qq_1403519044546
2014年07月18日 12:57:01
只看楼主

400kVA的变压器,低压出线柜那里可以配630以下的塑壳开关,但是为什么不能配630以上的开关呢?选择的依据是根据电流还是符合来选的?举个例子,我配了一个630,400,200的塑壳,那么如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,也是超出了。

400kVA的变压器,低压出线柜那里可以配630以下的塑壳开关,但是为什么不能配630以上的开关呢?
选择的依据是根据电流还是符合来选的?
举个例子,我配了一个630,400,200的塑壳,那么如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?
但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,也是超出了。
那样的话,低压出线柜那里的塑壳是根据什么选择的?
不要说是根据变压器容量那些,那些是选择低压进线柜开关的。。
小白请教各位大神
qq_1402650698578
2014年07月18日 14:15:02
2楼
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-7-18 14:16 编辑

好比取款机里只有1000,你要取10000,它最多给你1000一样
回复
qq_1405390263260
2014年07月18日 14:20:43
3楼
400除以1.732除以10乘以25再乘以1.5,得到就是开关电流,然后选数值左右的断路器就OK了。
回复
lingxuct
2014年07月18日 14:26:54
4楼
支持楼上,非常好的比喻!

400KVA变压器在400V侧的额定电流为577.4A,考虑变压器的过负荷能力后,选630A作为总进线不是足够了?

总的只有630A,其他所有出线断路器肯定不会超过630A的?

当然,你想选1000A的框架式断路器,整定值可以小一点,考虑以后把变压器换大时不用换进线断路器了,也可以,不过这时,总开关下的主母线(铜排)也要按1000A计算的规格装了,省的以后换母排麻烦。
回复
qq_1403519044546
2014年07月18日 14:49:36
5楼
ccc___ 发表于 2014-7-18 14:26 支持楼上,非常好的比喻!400KVA变压器在400V侧的额定电流为577.4A,考虑变压器的过负荷能力后,选630A …我明白你的意思,先谢谢了。但我的意思不是指低压总开关,是指那些分支的开关。那些出线的分支开关是怎么算的呢?最多可以同时使用多少个630A和400A的出线分支开关。就跟楼上说的银行存款,总不能无限取得呀。因为400变压器计算电流才576A。如果630和400的分支开关加起来的总电流才576A的话,那是不是不用配置那么大呢,还是这些分支开关的配置不能超出变压器能承受的负荷?
回复
qq_1403519044546
2014年07月18日 14:51:45
6楼
亮化工程亮了 发表于 2014-7-18 14:15 好比取款机里只有1000,你要取10000,它最多给你1000一样我的意思不是指低压总开关,是指那些分支的开关。那些出线的分支开关是怎么算的呢?最多可以同时使用多少个630A和400A的出线分支开关。就跟您说的银行存款,总不能无限取得呀。因为400变压器计算电流才576A。如果630和400的分支开关加起来的总电流才576A的话,那是不是不用配置那么大呢,还是这些分支开关的配置不能超出变压器能承受的负荷?
回复
qq_1402650698578
2014年07月18日 14:57:44
7楼
攻城师115057 发表于 2014-7-18 14:51 我的意思不是指低压总开关,是指那些分支的开关。那些出线的分支开关是怎么算的呢?最多可以同时使用多 …这要看下级配电箱多少个,需要多少个kw。譬如说:下级20个照明配电箱 每个配电箱20kwkx取0.8 cos取0.9PE=P*KXIjs=(PE*KX)/(根3*U*COS)=27A根据Ijs选取断路器是这个样子的
回复
qq_1403519044546
2014年07月18日 15:44:00
8楼
亮化工程亮了 发表于 2014-7-18 14:57 这要看下级配电箱多少个,需要多少个kw。譬如说:下级20个照明配电箱 每个配电箱20kw谢谢啦,大致上想明白了
回复
qq_1403519044546
2014年07月18日 15:45:06
9楼
亮化工程亮了 发表于 2014-7-18 14:57 这要看下级配电箱多少个,需要多少个kw。譬如说:下级20个照明配电箱 每个配电箱20kw谢谢啦,大致上想明白了
回复
beida_energy
2014年07月19日 09:50:42
10楼
电气小马达 发表于 2014-7-18 14:20 400除以1.732除以10乘以25再乘以1.5,得到就是开关电流,然后选数值左右的断路器就OK了。你这个算法那里来的?
回复
beida_energy
2014年07月19日 09:53:56
11楼
攻城师115057 发表于 2014-7-18 14:49 我明白你的意思,先谢谢了。但我的意思不是指低压总开关,是指那些分支的开关。那些出线的分支开关是怎 …首先,变压器的最大电流不能用有功功率的计算公式,就是用视在功率的计算公式,因为,无论有功和无功,都有由变压器来承担。所以,400KVA的变压器,最大电流就是615A左右。一般用变压器容量除以0.65即可。