本期主题 : 电机配电采用TN-S接地系统,电缆被改为4+0型后单独增加一PE线,可否? 内容描述: 一个项目中:距离主装置区50米远的地方有四台22W的电机(泵房内)。 在四台电机附近3米处的地方分别设置其控制箱(控制箱均自带软启)接地系统采用TN-S型。 本来可以采用阻燃4+1型电缆。
本期主题
:
电机配电采用TN-S接地系统,电缆被改为4+0型后单独增加一PE线,可否?
内容描述:
一个项目中:距离主装置区50米远的地方有四台22W的电机(泵房内)。
在四台电机附近3米处的地方分别设置其控制箱(控制箱均自带软启)接地系统采用TN-S型。
本来可以采用阻燃4+1型电缆。
但是
项目不知到什么原因, 将电缆修改为:阻燃4+0型,然后增加一根和相线等径的PE线。
SO
现在实际情况是:五根电缆成束敷设从主装置区的配电室至泵房。四台电机共用了这根PE线。这样可以吗?
温馨提示:请大家就题论题,不要给变题目给定条件。
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。
一周后我会通过大家的讨论,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步
我们会从参与讨论者中,选出幸运网友,赠送
15
个
土木币
+
1
个
勋章
的呦。
讨论时间:7.18----7.25
32楼
建议主装置区的配电室至泵房控制箱采用3+2电缆。泵房控制箱至电机采用3+1电缆
回复
33楼
sunmaodou 发表于 2014-7-18 10:50 不可以 电机接地线要求单独接地 不可以公用 不安全楼主要看好,配电是TN-S系统,只能做保护接零,电机不可以单独做保护接地的。 在同一供电系统中不可以一部分做保护接零一部分做保护接地
回复
34楼
从配电柜到各水泵的配电箱共用一根PE线,就省了四根PE线。这样的做法跟把四根N线省去,共用一根N线有多大区别,水泵380V,N线的电流也没多大。这样能用吗?
回复
35楼
个人认为可以,但是接地线要单独接到主线上,不可串接连接。
回复
36楼
不错的东西啊,好好好好好好好好
回复
37楼
本帖最后由 easyfc 于 2014-7-25 08:57 编辑
给我配的话 从配电房到控制箱用4根四芯电缆。要啥自行车
回复
38楼
muyuyao 发表于 2014-7-22 15:00 PE接水泵电机外壳还是应该叫做保护接零吧!!!有新规范称其为保护接地吗???!!!最好先把“保护接零”、“保护接地”、“等电位联结”及“局部等电位联结”等概念弄清楚后,再来讨论!!!
回复
39楼
TN-S系统可以做局部TT系统,但是我觉得倒是没有必要引四根线(除非还有其他单相设备),所以个人意见总结就是:引三根线过来,(有单相设备时四根线),局部做TT,即加一根PE接地线,(PE线可共用,设备相互之间不是很远)!
回复
53楼
muyuyao 发表于 2014-7-26 00:14 你明白吗???!!!你一个连TN-C-S系统都不懂的家伙,有什么资格评论我???!!!任何“权威”的论点都要能接受大众的评论!!!比如说“本人自创的等电位测试方法”等。“本建筑采用TN-C-S系统”此说本身就有语病!
回复
54楼
muyuyao 发表于 2014-7-26 00:27 有本事你先正面回答我的那个问题!!!你这种谬论一箩筐的害群之马、狂妄之徒,根本不配与我交谈!! …洗耳恭听。
回复