长期困扰我的1个问题,请高人帮忙解答。火灾自动报警的问题
sunrui_007
sunrui_007 Lv.5
2014年07月17日 17:32:43
只看楼主

各位大神,到底怎么确定是否上火灾自动报警系统啊。到底是根据建筑设计防火规范,还是建筑电气设计规范呢?例如,建筑设计防火规范里说明的建筑以外的,有空气调节系统的是否需要按建筑电气设计规范上火灾自动报警?有机械防排烟的是否需要火灾自动报警系统?有防火卷帘门的,上不上呢?有电动开启排烟窗的,上不上呢?新消防报警系统规范已经不分级别了,但电气技术措施2009里列出的二级火灾自动报警系统,这些基本都不在建筑设计防火规范要求范围内,那这些建筑是否需要上火灾自动报警系统呢?

各位大神,到底怎么确定是否上火灾自动报警系统啊。到底是根据建筑设计防火规范,还是建筑电气设计规范呢?例如,建筑设计防火规范里说明的建筑以外的,有空气调节系统的是否需要按建筑电气设计规范上火灾自动报警?有机械防排烟的是否需要火灾自动报警系统?有防火卷帘门的,上不上呢?有电动开启排烟窗的,上不上呢?新消防报警系统规范已经不分级别了,但电气技术措施2009里列出的二级火灾自动报警系统,这些基本都不在建筑设计防火规范要求范围内,那这些建筑是否需要上火灾自动报警系统呢?
免费打赏
sunrui_007
2014年07月18日 09:35:46
2楼
没人弄得明白么 ?
回复
天天向上1888
2014年07月18日 09:49:28
3楼
在新的“建规”还未审核通过实施之前,可以考虑按两个原则来:
1。上不上火灾自动报警系统以现行“建筑、高规”为准。
2。有消防联动要求的是需要火灾自动报警系统(如LZ说的机械防排烟系统、消防电梯、自动喷水灭火系统)。
回复
sunrui_007
2014年07月18日 09:53:35
4楼
xiaofem 发表于 2014-7-18 09:49 在新的“建规”还未审核通过实施之前,可以考虑按两个原则来:1。上不上火灾自动报警系统以现行“建筑、高 …那请问,卷帘门和电动排烟窗呢?如果靠电动开启窗绕开机械排烟,消防报警就都不上了是不是有点自欺欺人的感觉呢。。
回复
sunrui_007
2014年07月18日 09:57:46
5楼
xiaofem 发表于 2014-7-18 09:49 在新的“建规”还未审核通过实施之前,可以考虑按两个原则来:1。上不上火灾自动报警系统以现行“建筑、高 …另外,没有在规范里找到有消防联动必须上消防报警的条文。建规里的原话是:11.4.3设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防报警控制室。这条至规定了何时设消防报警控制室,但没有要求有机械排烟就一定要上火灾自动报警系统。所以纠结啊。。
回复
qiqikakaka
2014年07月18日 11:19:38
6楼
不报警,怎么联动呢??可以只报警不联动,有联动的就要报警,个人以意见,仅供参考
回复
zhu000306
2014年07月18日 11:56:19
7楼
规范明明有讲什么时候要上火灾报警,你没看仔细
回复
sunrui_007
2014年07月18日 12:01:59
8楼
qiqikakaka 发表于 2014-7-18 11:19 不报警,怎么联动呢??可以只报警不联动,有联动的就要报警,个人以意见,仅供参考有总工跟我说过,没有规范说一定要联动,可以手动。
回复
sunrui_007
2014年07月18日 12:04:15
9楼
zhu000306 发表于 2014-7-18 11:56 规范明明有讲什么时候要上火灾报警,你没看仔细请列出来,谢谢,建筑设计防火规范的范围比民用建筑电气设计规范的范围小很多。以哪个为准。另外请指教,何处说机械排烟需要上火灾自动报警。
回复
印度
2014年07月18日 15:44:33
10楼
和你一样纠结啊!!!目前主要还是看建规吧!!
回复
jiangz1986
2014年07月18日 16:08:08
11楼
建筑防火规范中有写到:
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;
6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;
10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。

11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
回复

相关推荐

APP内打开