发电机功率因数在DCS上的量程设定问题
hunter1974
hunter1974 Lv.3
2014年07月17日 17:18:31
只看楼主

各位:请教大家个问题,就是发电机功率因数变送器(输出DC4-20MA)在DCS上(我公司为和利时MACS V)的量程是如何设定的?这个问题我通过实际测试按照反量程(即下限1.5,上限0.5)设定是没问题的,但是我不知道为什么按照这两个数值设定就是正确的?你们厂都是怎么设定的?希望大家讨论共享。。。

各位:请教大家个问题,就是发电机功率因数变送器(输出DC4-20MA)在DCS上(我公司为和利时MACS V)的量程是如何设定的?这个问题我通过实际测试按照反量程(即下限1.5,上限0.5)设定是没问题的,但是我不知道为什么按照这两个数值设定就是正确的?你们厂都是怎么设定的?希望大家讨论共享。。。
免费打赏
zhx43
2014年07月18日 12:23:30
2楼
不对的吧,功率因数是0到1吧,要么-1到1 ,下限1.5,上限0.5那不是功率因数变送器发出4ma时DCS显示为1.5???
回复
lfg81059160
2014年07月18日 21:38:02
3楼
学习了,谢谢!
回复
chunhuaxingxing
2014年07月19日 10:41:33
4楼
路过学习了。
回复
hunter1974
2014年07月21日 11:20:25
5楼
呵呵,所以我也一直未搞明白为什么设置1.5和0.5就恰恰合适,但是有一点可以确认,至少是在电压超前电流20-50度这个区间时显示是正确的,因为我用三相继保仪加电流电压模拟了。。
回复
wgt327045009
2014年07月21日 13:22:22
6楼

学习了,谢谢!
回复
tenglongyu
2014年07月21日 17:31:25
7楼
学习了,谢谢
回复