2楼
你这个是没有定义 整个纵断的排水方向,有个定义给排水的高程的,你先定义好了地面标高和管径、坡度,然后定义起始井的高程和方向就 对了
回复
3楼
自己扭过来吧。鸿业出现这个问题好多次了。建议下个CAD辅助插件,用旋转命令直接旋转180°就好了。
回复
4楼
wheel2009 发表于 2014-7-17 07:51 你这个是没有定义 整个纵断的排水方向,有个定义给排水的高程的,你先定义好了地面标高和管径、坡度,然后定 …先定义过了的,纵断图生成后才标的那个
回复
5楼
bboysb1 发表于 2014-7-17 11:21 自己扭过来吧。鸿业出现这个问题好多次了。建议下个CAD辅助插件,用旋转命令直接旋转180°就好了。路线长了太麻烦啊
回复
6楼
shanshuizhiren 发表于 2014-7-17 16:44 路线长了太麻烦啊鸿业的软件BUG吧。如果道路中心线是直的或者弯曲的角度比较小就不会出现这情况,道路中心线弯曲过大了,这个标注就会反转180°。以前5KM的路时候也出现这情况。我们这出现了还就是要手动旋转过来。批量旋转,每个都选中一下,一个命令就都旋转好了
回复
7楼
shanshuizhiren 发表于 2014-7-17 16:43 先定义过了的,纵断图生成后才标的那个你如果使用的用覆土或者埋深定义管内底高程的话,如果道路的纵坡是有最低点的情况就是你这样。应该用定义起始井 终点井这样的做法才能保证排水方向的一致
回复
8楼
wheel2009 发表于 2014-7-18 07:52 你如果使用的用覆土或者埋深定义管内底高程的话,如果道路的纵坡是有最低点的情况就是你这样。应该用定义 …排水方向是一致的啊,箭头都一样
回复
9楼
bboysb1 发表于 2014-7-17 16:55 鸿业的软件BUG吧。如果道路中心线是直的或者弯曲的角度比较小就不会出现这情况,道路中心线弯曲过大了,这 …
………………
回复
10楼
bboysb1 发表于 2014-7-17 16:55 鸿业的软件BUG吧。如果道路中心线是直的或者弯曲的角度比较小就不会出现这情况,道路中心线弯曲过大了,这 …
只能这样了
回复
11楼
shanshuizhiren 发表于 2014-7-18 09:44 只能这样了还有,这一步留到最后去调整,把其他的标高打架、管位的问题都调好之后再旋转这个标注。你只要修改了这管段的数据,它又会自己变回最初的标注方向的。
回复