设计了个质监站,配电问题求教
infly0107
infly0107 Lv.7
2014年07月16日 17:18:40
只看楼主

1、动力配电,每个房间不确定设备位置放在哪里,质监站要求两面墙上各预留两个配电箱,但是一个房间10kw的负荷够了,每一个预留的配电箱里边留两个开关,我想采用这样的方案 ,如图1,每个房间内设置一个配电箱,然后在两面墙预留共计四个开关箱,开关箱内只有空开或者漏保,然后由每个房间的配线箱出线,这样的方案可以不,主要是考虑要是四个全是配电箱,一共30多个房间,那就得100多配电箱太多了2、现在老站还是这么多设备,加上办公一个用了个50的箱变够了,但是照我现在这么个设计法,得取个很低的需要系数才能够啊,新站100的箱变,质监站的设备同时用不可能,很少一起用,这个我是不是需要考虑同时系数,这个同时系数有什么选取原则

1、动力配电,每个房间不确定设备位置放在哪里,质监站要求两面墙上各预留两个配电箱,但是一个房间10kw的负荷够了,每一个预留的配电箱里边留两个开关,我想采用这样的方案 ,如图1,每个房间内设置一个配电箱,然后在两面墙预留共计四个开关箱,开关箱内只有空开或者漏保,然后由每个房间的配线箱出线,这样的方案可以不,主要是考虑要是四个全是配电箱,一共30多个房间,那就得100多配电箱太多了
2、现在老站还是这么多设备,加上办公一个用了个50的箱变够了,但是照我现在这么个设计法,得取个很低的需要系数才能够啊,新站100的箱变,质监站的设备同时用不可能,很少一起用,这个我是不是需要考虑同时系数,这个同时系数有什么选取原则

图1.jpg

免费打赏
infly0107
2014年07月17日 14:55:40
12楼
zuo19790 发表于 2014-7-17 11:22 有点不太懂啊。我这个准要考虑配电级数不能超,所以才设置了个开关箱子
回复
lfg81059160
2014年07月17日 15:07:21
13楼
学习了,谢谢
回复
zhufengch
2014年07月17日 15:48:03
14楼
方案可以。如果每个房间用电量不是特别大,预留一个配电箱能够用还是预留一个合适,现在设备位置不定,那可以像你的方案,几面墙都预留开关箱或接线盒,具体要看给什么样的设备配电,设备的用电要求是什么。甲方的意思是考虑后期配电方便接引。如果你真的一个房间设置4个配电箱,到时候甲方就傻了。把你的意图提前给他们说明白就行。
回复
huang7461374
2014年07月17日 17:33:41
15楼
学习了,谢谢分享
回复
三天假_乐翻天
2014年07月20日 10:58:28
16楼
如果一个房间面积不大,且需要10KW,你可以设计时把四个箱子都设计成供10KW配电的箱子,负荷计算时,这个房间符合就取10KW,(因为这个房间就用了10KW的设备,施工时其他三个箱子不用的话,是不会接开关和接线的),仅做参考。
回复
lq_6520126
2014年07月20日 23:55:35
17楼

学习学习了。谢谢
回复