自己想的一个方案,有问题请教!
mns018
mns018 Lv.4
2014年07月16日 10:24:29
只看楼主

熔断器、漏电选多大,按钮承受不了16A电流,如何解决?有没有更好的办法

熔断器、漏电选多大,按钮承受不了16A电流,如何解决?有没有更好的办法



4.jpg

mns018
2014年07月16日 10:29:06
2楼
不好意思,图发重了
回复
西西第一号
2014年07月16日 11:14:25
3楼
呵呵,你这个带电指示这么接的话肯定会很耗电。开关都承受不了16A的电流,那你就空开就用10A的吧。
回复
之清
2014年07月16日 11:16:38
4楼
很实用,已经收录,非常感谢。
回复
caisy1980
2014年07月16日 11:24:20
5楼
很好长见识了
回复
lingxuct
2014年07月16日 14:20:21
6楼
yefengpiaopiao 发表于 2014-7-16 11:14 呵呵,你这个带电指示这么接的话肯定会很耗电。开关都承受不了16A的电流,那你就空开就用10A的吧。什么意思,16A电流承受不了,就用10A的?
回复
lingxuct
2014年07月16日 14:22:32
7楼
楼主朋友想给插座控制什么,为什么把接触器线圈串联在插座回路上?

按钮承受不了16A,图中没按钮啊?
回复
mns018
2014年07月16日 14:29:08
8楼
插座给用电设备,图中用LA表示按钮,用接触器是为了能让其自保持
回复
鸭江绿水
2014年07月16日 14:29:56
9楼
这个线路合理吗?线圈与负载串联能工作吗?负载阻值小,线圈阻值大,串联电路分压?
回复
qq359879362
2014年07月16日 15:01:08
10楼
楼主设计很不合理,一次二次不分,没有把接触器线圈接到一次回路这种做法的。
回复
mns018
2014年07月16日 15:41:05
11楼
楼上两位说的很好,一二次确实未分开,我是想实现那个功能,用KM怎么画,若不用接触器,有没有别的办法?
回复

相关推荐

APP内打开