各位大侠慢走,帮我看看这个线该怎么安排
xuefeifei1111
2014年07月16日 09:02:39
只看楼主

本帖最后由 xuefeifei1111 于 2014-7-16 09:04 编辑 这一排断路器用的是德力西CDM1-63L/3208,背后是331,220v的,大家看到了都带着小细线,以前没有用过,这些线我该怎么安排才符合规定,或者好看呢,或者各位有相关图片可以给我看看吗,还有,这个3208,3308带的线是什么功能,什么情况下会需要,怎么使用呢?

本帖最后由 xuefeifei1111 于 2014-7-16 09:04 编辑

这一排断路器用的是德力西CDM1-63L/3208,背后是331,220v的,大家看到了都带着小细线,以前没有用过,这些线我该怎么安排才符合规定,或者好看呢,或者各位有相关图片可以给我看看吗,
还有,这个3208,3308带的线是什么功能,什么情况下会需要,怎么使用呢?

IMG_20140715_211127.jpg


IMG_20140715_211106.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年07月20日 18:09:05
15楼
严重支持楼上!

只是布线好看的事,把辅助触点的引线接到端子排就可以。
回复
lq_6520126
2014年07月21日 00:01:09
16楼
查一下样本,就全知道额
回复
cskg1468qxf
2014年07月22日 10:56:00
17楼
在安装开关那根立柱的另外一侧,加装一根安装之件,高度离开关出线侧100mm样子,在支件上安装过渡端子并注意和开关错下位,防止开关出线电缆遮挡住二次引出线,这些线一般不直接和其它元器件连接,需要用端子过渡。
回复
gaoyongdian
2014年07月22日 11:39:48
18楼
3208,表示的是3级的塑壳断路器,2表示只有短路保护功能,没有过载保护功能,8表示的是报警辅助触点,应该是一开一闭,当断路器处于脱扣位置时候,辅助触点相反变化。看到楼主下面都接好中间继电器了,应该是理解。只是继电器放在哪个位置,让电缆的出线不太方便了就。