60户居住户总电源进线要多大的铠装电缆?如何计算?

60户居住户总电源进线要多大的铠装电缆?如何计算?
免费打赏
qq_1402650698578
2014年07月16日 11:17:10
2楼
要看你每户分几个千瓦了,大约8-10个kw?
回复
hulitao0104
2014年07月16日 13:11:35
3楼
按每户7KW计算,总功率420KW,需要系数取0.5,功率因数0.85,
计算电流Ie=(P x Kx)/1.732(cosφ x U)=(420 x 0.5)/1.732(0.85 x 380)=375A,
所以选额定电流为400的断路器
直埋铠装电缆240的载流量为402A,放大一个等级选300的
回复
天下唯吾曹孟德
2014年07月16日 13:36:36
4楼
看你进线端有多远,100米内我个人意见240够了,计算方法可以参照上面
回复
lukuan1208
2014年07月17日 15:09:36
5楼
用不可那么大的电缆,还得除以3呢,是三相的的开关,每相承受20户的电流,200的空气开关就足以
回复
huang7461374
2014年07月17日 17:55:14
6楼
说的很对。。。。。。。。。。。。。
回复
我是地瓜
2014年07月17日 22:46:04
7楼
lukuan1208 发表于 2014-7-17 15:09 用不可那么大的电缆,还得除以3呢,是三相的的开关,每相承受20户的电流,200的空气开关就足以还有你这种算法?
回复
jiaofusky
2014年07月18日 08:27:08
8楼
hulitao0104 发表于 2014-7-16 13:11 按每户7KW计算,总功率420KW,需要系数取0.5,功率因数0.85,计算电流Ie=(P x Kx)/1.732(cosφ x U)=(42 …个人感觉240电缆不够,宜选用双拼150电缆
回复
hulitao0104
2014年07月18日 10:34:15
9楼
jiaofusky 发表于 2014-7-18 08:27 个人感觉240电缆不够,宜选用双拼150电缆建议双拼电缆尽量不要采用铠装。毕竟接触面情况不可能完全一致,接触电阻无法做到均衡,也很难做到电流均分。很可能出现1#电缆的A相电流大于2#电缆的A相电流,但1#电缆的B相电流却小于2#电缆B相电流的情况,这就使得每根电缆中三相电流的矢量和不为0,从而在铠装中产生涡流。
回复
lukuan1208
2014年07月18日 10:40:41
10楼
我是地瓜 发表于 2014-7-17 22:46 还有你这种算法?这样算不对吗,求解?
回复
lukuan1208
2014年07月18日 10:42:38
11楼
我是地瓜 发表于 2014-7-17 22:46 还有你这种算法?总的功率有了,公式求的电流是一相的电流,你说说用多大的电缆合适。
回复