下部结构如图所示,在其上修建钢结构厂房。下部混凝土墙宽为500mm,柱尺寸为500*800mm,钢结构厂房高8.5米,这种情况下,下部结构能否满足上部钢结构的要求?
下部结构如图所示,在其上修建钢结构厂房。下部混凝土墙宽为500mm,柱尺寸为500*800mm,钢结构厂房高8.5米,这种情况下,下部结构能否满足上部钢结构的要求?
2楼
柱脚做成铰接
回复
3楼
shiyaowu815 发表于 2014-7-15 15:29 柱脚做成铰接不是很明白你的意思,就是想这样直接做在下面的柱子上,会不会不稳定
回复
4楼
上部钢结构的柱脚是直接作用在下部上来的柱子上的,这种情况下,下面的混凝土柱要满足什么样的要求,上部钢结构高度增加为15米
回复
5楼
一定要和原结构整体计算一下,砼柱的抗力行吗??
回复
6楼
柱子向上延长,直接做成砼柱钢屋盖,计算下可不可以
回复