关于低压柜单母线分段运行的问题
mns018
mns018 Lv.4
2014年07月15日 11:03:09
只看楼主

两台变压器,两进线一母联,在负载率低的时候(这时变压器的运行损耗大于负载损耗),可否自动合上母联断开一段进线实现节能,有这样的自动装置吗,有实际意义吗

两台变压器,两进线一母联,在负载率低的时候(这时变压器的运行损耗大于负载损耗),可否自动合上母联断开一段进线实现节能,有这样的自动装置吗,有实际意义吗
xinshiji168
2014年07月15日 12:41:52
2楼
如果频繁送高低压不好吧。如果不频繁的话可以手动来完成吧。
回复
mns018
2014年07月15日 13:40:24
3楼
负荷高的时候启用2台变压器,负荷低的时候(比如夜间)停用1台变压器,减小损失,有这样的自动装置吗
回复
lingxuct
2014年07月15日 14:41:12
4楼
没有这样的自动装置,但自己装一个也是很方便的,只是高压与低压同时操作有违操作规程。

你低压可以实现,高压必须由人工操作!
回复
mns018
2014年07月15日 16:05:37
5楼
没明白区管的意思。高压侧不操作,只操作低压。还有,低压如何实现呢,我想得有一个类似ATS的装置自动检测1段和2段的负载,如果低于设定值则自动断开辅侧进线断路器,母联投上,实现主变带2段母线运行,可否?
回复