2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(9)
jinseyudian
jinseyudian Lv.12
2014年07月14日 17:12:23
只看楼主

2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(9) 413010 机械设备安装技术   设备基础按材料组成分类:   ①素混凝土基础(适用于承受荷载较小、变形不大的设备基础);   ②钢筋混凝土基础(适用于承受荷载较大、变形较大的设备基础);   ③垫层基础(适用于使用后允许产生沉降的结构,如大型储罐)。   设备基础按埋置深度分类:   ①浅基础(扩展基础;联合基础(适用于底面积受到限制、地基承载力较低、对允许振动线位移控制较严格的大型动力设备基础);独立基础(配置于上部设备之下的无筋或有筋的整体基础形式))。

2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(9)
413010 机械设备安装技术
  设备基础按材料组成分类:
  ①素混凝土基础(适用于承受荷载较小、变形不大的设备基础);
  ②钢筋混凝土基础(适用于承受荷载较大、变形较大的设备基础);
  ③垫层基础(适用于使用后允许产生沉降的结构,如大型储罐)。
  设备基础按埋置深度分类:
  ①浅基础(扩展基础;联合基础(适用于底面积受到限制、地基承载力较低、对允许振动线位移控制较严格的大型动力设备基础);独立基础(配置于上部设备之下的无筋或有筋的整体基础形式))。
  ②深基础(桩基础,适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的基础;沉井基础,用混凝土或钢筋混凝土制成的井筒式基础)。
  设备基础混凝土强度验收的要求:基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求;如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位,采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测。
  设备基础位置、尺寸要求:设备安装前应按照规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检验收。
  设备开箱检查:在设备交付现场安装前,由总承包方负责与业主(或其代表)和/或供货商共同按设备装箱清单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点、登记和检查,对其中的重要零部件还需按质量标准进行检查验收,查验合格后应形成检验记录。
  基础放线(埋设中心标板与基准点):依据设备布置图和测量控制网确定设备安装的基准线和基准点。
  安装精度调整与检测:
  ⑴安装精度调整与检测是机械设备安装工程中关键的一环,直接影响设备安装质量。
  ⑵精度调整应根据设备安装的技术要求(按照规范或设备技术文件规定)和精度检测结果,调整设备自身和相互位置状态,例如:设备的中心位置、水平度、垂直度、平行度等。
  ⑶精度检测是检测设备、零部件之间的相对位置误差,如垂直度、平行度、同轴度等。
  ⑷所有设备精度项和部分形状精度项,涉及误差分析、尺寸链原理及精密测量技术。
  机械设备典型零部件的安装:是机械设备安装的重要组成部分,包括:齿轮系统的装配及变速器的安装;联轴节的安装;液压元件的安装;气压元件的安装;设备管路的安装。
  设备在基础的固定方式:主要采用地脚螺栓连接,通过调整垫铁将设备找平找正,然后灌浆将设备固定在设备基础上。地脚螺栓一般分为:固定、活动、胀锚和粘接地脚螺栓。
  影响设备安装精度的因素:
  1.基础的施工质量(精度)。
  2.垫铁、地脚螺栓的安装质量(精度)。包括垫铁本身的质量、垫铁的接触质量、二次灌浆质量;地脚螺栓的位置、标高、垂直度以及紧固力矩等。
  3.设备测量基准的选择,直接关系到整台设备安装找平找正的质量。
  4.散装设备的装配精度。


413020 电气工程安装技术
  成套配电装置开箱后应注意检查以下几点:
  1.设备的油漆应完整无损,外壳亦无变形和损伤。
  2.设备和器材的型号、规格应符合设计要求。
  3.技术文件应齐全。
  4.柜体几何尺寸应符合设计要求。
  抽屉式配电柜的检查项目(属于调试前):
  1.抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,抽屉应能互换。
  2.抽屉的机械联锁或电器联锁装置动作应正确可靠,断路器分闸后隔离触头才能分开。
  3.抽屉与柜体的二次回路连接插件应接触良好。
  4.抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好。
  输配电线路施工程序:勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查。
  输配电线路勘测定位要求:在确定了线路走向之后,应对路径沿途地段做一次实地勘察。线路应尽量避开跨越物,取直线。勘测定位时,要确定转角杆的位置,确定杆距及各处杆型。
  防雷装置主要是指避雷器,避雷器包括阀式避雷器和排气式避雷器。
  500kV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20°)。在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。
  220~330kV线路,同样应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20°~30°。
  接地极是接地的工作主体,接地工程中广泛使用的接地极有金属接地极、非金属接地极、离子接地极以及降阻剂。离子接地极又称电解离子接地系统或中空式接地系统。
  变压器在吊装过程中,应保持变压器平衡上升,防止变压器发生倾斜。
  干式变压器在运输途中,应有防雨及防潮措施。
  变压器的干燥:安装现场通常采用电加热,如油箱铁损法、铜损法和热油法。热风法和红外线法仅用于干燥小型电力变压器。必须严格按照规定控制加热温度。
  变压器的试验:
  ①极性和组别测量。检查变压器接线组别或极性与设计要求是否相符。可以采用直流感应法或交流电压法分别检测出变压器三相绕组的极性和连接组别。
  ②绕组连同套管一起的直流电阻测量。安装现场常用的有电桥法和电压降法。
  ③变压器变比测量。
  ⑥交流耐压试验:电力变压器新装或大修注油后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。对10kV以下小容量变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
  电动机由于运输、保存或安装后受潮,绝缘电阻或吸收比达不到要求,需干燥处理。
  电动机的启动方式:
  ⑴绕组式感应电动机的启动。转子串接电阻或频敏变阻器,减少定子电流。
  ⑵鼠笼式感应电动机的启动。直接启动(全压启动),降压启动。

免费打赏