2012案例下午第12题,请教蓄电池0.5h小时放电容量的计算
smartspring
smartspring Lv.14
2014年07月14日 10:40:45
只看楼主

答案给出的是0.5h负荷统计包含UPS 事故照明和控制信号三部分。我理解是根据5222表5.2.3这三部分都不应被包含,我哪里理解错了,感谢您的回复。题目信息在附件中。

答案给出的是0.5h负荷统计包含UPS 事故照明和控制信号三部分。我理解是根据5222表5.2.3这三部分都不应被包含,我哪里理解错了,感谢您的回复。题目信息在附件中。
免费打赏
nasa111
2014年08月08日 09:45:04
12楼
本帖最后由 nasa111 于 2014-8-8 09:47 编辑

看你锲而不舍的精神可嘉,老衲就回答你了。5044里面直流负荷统计计算时间是最大时间值,那个表5.2.3每个对勾之前的时间里负荷都是在耗电。所以,统计到1小时的当然也可以计算前0.5小时时间段里的负荷。依照直流用电负荷都是电流x时长,0.5小时就应当是负荷电流X0.5。没有做过实际工作吧~~~:lol
回复
smartspring
2014年08月08日 12:54:40
13楼
真心感谢您的回复,在下在单位是打下手的,原来选也就是65ah之类的,并没有深究,但考试就不一样了。我理解一下您所说的。再次感谢。
回复
smartspring
2014年08月08日 13:06:06
14楼
您的意思是如在该表中的2h处打了勾,则其之前的1h 0.5h等统计都应包含该项?如是这样的话?我也许真正理解您所说的了,再次真心感谢您的回复,顺祝您周末愉快。
回复
cuplogic
2014年08月11日 10:45:28
15楼
1小时当然包括0.5小时了,既然是按1h统计的,那么在事故后0.5小时时肯定也是在运行的啊
回复
smartspring
2014年08月11日 11:42:29
16楼
真心感谢各位大牛的回复。
回复