2012案例下午第12题,请教蓄电池0.5h小时放电容量的计算
smartspring
smartspring Lv.14
2014年07月14日 10:40:45
只看楼主

答案给出的是0.5h负荷统计包含UPS 事故照明和控制信号三部分。我理解是根据5222表5.2.3这三部分都不应被包含,我哪里理解错了,感谢您的回复。题目信息在附件中。

答案给出的是0.5h负荷统计包含UPS 事故照明和控制信号三部分。我理解是根据5222表5.2.3这三部分都不应被包含,我哪里理解错了,感谢您的回复。题目信息在附件中。
免费打赏
liyuexian22
2014年07月16日 02:57:17
2楼
注电考中答按,(任何考前都是骗子)提前预定 送云端5设备一套 ,货到付款!联系电话15021034215,QQ534359306,此号长期操作各类注册执业考试,有意联系
回复
smartspring
2014年07月16日 11:25:34
3楼
麻烦哪位知道的童鞋给讲解一下,再次感谢。
回复
erbigouge
2014年07月16日 20:49:05
4楼
我没有翻书,但是我记得5044说,110的变电站可以控制动力合用一个直流220系统,所以各种负荷可以加在一起,查放电时间的那个表格有人值班变电站各种负荷应该至少都是1H打底的,经常负荷只有控制保护负荷,可能选A
回复
zhiyingjie007
2014年07月17日 08:58:52
5楼
我觉得,既然控制和信号的负荷要求供电1H,那0.5小时的时候肯定也是要供电的哦,,所以0.5H的时候也是要算的。
回复
smartspring
2014年07月17日 08:59:24
6楼
真心感谢您的回复,我不知道您说的是否是5.2.2条 4
有人值班的变电所,全所交流电源事故停电时间应按1h计算
但我看5.2.2条中没有一款时间小于1h,那样的话为啥还要考虑0.5h?没有理解。再次感谢您的回复。
回复
smartspring
2014年07月24日 09:02:28
7楼
我看了那本直流手册,但还没有明白,麻烦哪位知道的给讲解一下,真心感谢。
回复
yanshaobi
2014年07月27日 15:47:31
8楼
表5.2.3中的时间是统计各负荷最长时间,不是说0.5h就不存在。比如本题的信号负荷统计是按1h,但该负荷是从事故一开始就有的。
回复
smartspring
2014年07月28日 09:02:48
9楼
那我如何知道0.5h小时负荷统计时哪些要包括呢?是否是1h的包含的0.5h就一定包含了?真心感谢您的回复。
回复
smartspring
2014年08月04日 09:16:17
10楼
沉下去了,把它顶起来,因为自己还没有弄懂,再麻烦哪位知道的给讲解一下。谢谢
回复
smartspring
2014年08月07日 17:15:08
11楼
再次把它顶起来,因为还没有弄懂。再次感谢回复